Bonjour, j'installe des radiateurs électriques de 800 W et je voulais savoir si la section du fil du radiateur devais être de même section que celle sous le disjoncteur

2 réponses

Icare95 Messages postés 30975 Date d'inscription jeudi 26 juillet 2012 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2023 7 101
Modifié le 10 sept. 2018 à 16:57
Bjr, la section du fil dépend avant de l intensité qu il transporte ??!! 800w avec du 1.5mm² c est amplement suffisant !!
vous n allez pas mettre du 6mm² pour une lampe de chevet ??

0
Non mais sachant que le radiateur est équipé en 1, 5 mm2 & que mon installation au départ est 2,5 mm2 je voulais savoir si cela était gênant
0
KIDUGUEN Messages postés 11922 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 7 février 2023 4 544
11 sept. 2018 à 00:32
Bonjour il n'y a pas de soucis vaut mieux plus que moins .cdlt