Lave-linge Vedette VLF6142 ne chauffe plus
Résolu
Utilisateur anonyme
-
25 août 2019 à 18:51
stf_jpd87 Messages postés 96809 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 - 31 août 2019 à 17:11
stf_jpd87 Messages postés 96809 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 - 31 août 2019 à 17:11
5 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96809
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
27 936
25 août 2019 à 19:04
25 août 2019 à 19:04
Bonjour
Il y a une erreur dans le relevé des tensions.
Si pas de 220V en cours de lavage il faut contrôler le relais de chauffe sur la platine (soudures et contacts) les connectiques, et la sonde de température CTN valeur de 20à5kΩ en fonction de la température appliquée de 20à80° si cette valeur ne change pas CTN à changer.
Cordialement.
Il y a une erreur dans le relevé des tensions.
Si pas de 220V en cours de lavage il faut contrôler le relais de chauffe sur la platine (soudures et contacts) les connectiques, et la sonde de température CTN valeur de 20à5kΩ en fonction de la température appliquée de 20à80° si cette valeur ne change pas CTN à changer.
Cordialement.
Daniel 26
Messages postés
16999
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 novembre 2024
4 442
25 août 2019 à 20:26
25 août 2019 à 20:26
Bonsoir,
Avez-vous localisé la sonde de température ?
Cdlt,
Avez-vous localisé la sonde de température ?
Cdlt,
Bonjour,
Oui, je l'ai localisée : le thermoplongeur est en contact avec elle. Mais je ne sais pas comment tester sa résistance en fonction de la température appliquée ... d'après ce que j'ai lu sur les forums, il ne faut pas mesurer la résistance sous tension alors que le choix d'une température sur la machine implique qu'elle soit sous tension
Oui, je l'ai localisée : le thermoplongeur est en contact avec elle. Mais je ne sais pas comment tester sa résistance en fonction de la température appliquée ... d'après ce que j'ai lu sur les forums, il ne faut pas mesurer la résistance sous tension alors que le choix d'une température sur la machine implique qu'elle soit sous tension
stf_jpd87
Messages postés
96809
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
27 936
Modifié le 26 août 2019 à 09:05
Modifié le 26 août 2019 à 09:05
Non: vous pouvez contrôler la présence d'une tension sur la résistance en cours de lavage. Votre voltmètre en tension alternative 220V ou 450v .
la valeur d'une résistance se contrôle la résistance débranchée en ohmmètre valeur environ 28Ω
réglage du voltmètre sur 200 ohms.
La sonde idem il faut la débrancher, voire la sortir de son logement.
Nota: il n'est pas impossible que sur ce modèle il y ait deux valeurs, une en KΩ qui varie en fonction de la température et l'autre de sécurité où c'est du tout ou rien , dans ce cas valeur passante.
cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
la valeur d'une résistance se contrôle la résistance débranchée en ohmmètre valeur environ 28Ω
réglage du voltmètre sur 200 ohms.
La sonde idem il faut la débrancher, voire la sortir de son logement.
Nota: il n'est pas impossible que sur ce modèle il y ait deux valeurs, une en KΩ qui varie en fonction de la température et l'autre de sécurité où c'est du tout ou rien , dans ce cas valeur passante.
cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
La résistance semble ok si j'interprète correctement les relevés ci-dessus.
Concernant la sonde de température :
- j'ai testé entre les bornes entourées en rouge et celle entourées en noir (cf copie d'écran)
- ne sachant pas quelles bornes il fallait tester, j'ai testé toutes les combinaisons possibles
- j'obtiens toujours une valeur de 1
Cette valeur est-elle normale ? Peut-elle expliquer les tensions relevées au niveau du thermoplongeur ?
Concernant la sonde de température :
- j'ai testé entre les bornes entourées en rouge et celle entourées en noir (cf copie d'écran)
- ne sachant pas quelles bornes il fallait tester, j'ai testé toutes les combinaisons possibles
- j'obtiens toujours une valeur de 1
Cette valeur est-elle normale ? Peut-elle expliquer les tensions relevées au niveau du thermoplongeur ?
Daniel 26
Messages postés
16999
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 novembre 2024
4 442
Modifié le 26 août 2019 à 20:32
Modifié le 26 août 2019 à 20:32
Sur quelle position votre commutateur était ?
Votre question première comporte des erreurs ex.celle-ci:
il ne présente pas de fuite --> 0 ohm entre le neutre et la terre (idem entre neutre et phase)
Votre question première comporte des erreurs ex.celle-ci:
il ne présente pas de fuite --> 0 ohm entre le neutre et la terre (idem entre neutre et phase)
stf_jpd87
Messages postés
96809
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
27 936
27 août 2019 à 08:12
27 août 2019 à 08:12
Bonjour,
J'ai à nouveau testé après avoir changé la pile de mon multimètre : j'obtiens une valeur de 49 entre les 2 bornes entourées en rouge sur la capture fournie ci-dessus. La valeur est à 1 entre toutes les autres bornes.
J'ai testé :
- sonde démontée du lave-linge
- multimètre positionné sur 200 k ohm
J'ai à nouveau testé après avoir changé la pile de mon multimètre : j'obtiens une valeur de 49 entre les 2 bornes entourées en rouge sur la capture fournie ci-dessus. La valeur est à 1 entre toutes les autres bornes.
J'ai testé :
- sonde démontée du lave-linge
- multimètre positionné sur 200 k ohm
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
Messages postés
96809
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
27 936
27 août 2019 à 09:03
27 août 2019 à 09:03
Bornes rouges=OK Noires =HS suivant la fiche.
stf_jpd87
Messages postés
96809
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
27 936
28 août 2019 à 07:55
28 août 2019 à 07:55
Tout-à-fait.
stf_jpd87
Messages postés
96809
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 novembre 2024
27 936
31 août 2019 à 17:11
31 août 2019 à 17:11
Merci du retour :o))
25 août 2019 à 19:32