Branchement radiateur
Bonjour, j’ai un problème de branchement avec mon radiateur. Il y a le fil neutre, le fil phase, et le fil pilote, du côté de mon radiateur. Le problème est que côté mur il y a deux fil rouge et un fil terre. Je n’arrive pas à comprendre. Merci d’éclairer ma lanterne.
3 réponses
-
ContributeurBonjour,
Si vous avez 230V entre les 2 fils rouges, vous branchez la phase du radiateur (fil marron) sur un de ces fils rouges et le neutre (fil bleu) sur l'autre...
Côté radiateur, vous isolez le fil pilote sans le raccorder.
Côté mur, vous isolez le fil de terre sans le raccorder.
Cdt
-
ModérateurBonsoir alors il n'y a pas de courant dans les fils .
-
ContributeurAvez-vous vérifié la présence de courant dans vos fils ?
Si vous n'avez pas de multimètre, vous pouvez essayer avec une ampoule montée sur une douille de chantier, par exemple, ou en branchant une prise sur ces 2 fils rouges...
C'est sûr que si vous n'avez pas de 230V, cela ne peut pas marcher !
Avez-vous repéré le fusible ou disjoncteur correspondant dans votre tableau électrique ?
Qu'y avait-il avant à cet endroit ? Comment c'était raccordé ?
A quelle hauteur est situé ce boîtier ? Vu que vous avez 2 fils rouges, je me demande si cet emplacement n'est pas plutôt celui d'un interrupteur...
Quelle est la section de ces fils, 1.5mm² ou 2.5mm² ?