échauffement électrique
bendelys
Messages postés
1
Date d'inscription
lundi 18 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2021
-
Modifié le 18 janv. 2021 à 13:47
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 18 janv. 2021 à 19:11
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 18 janv. 2021 à 19:11
A voir également:
- échauffement électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Piège à souris électrique avis - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
2 réponses
stf_jpd87
Messages postés
98524
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 251
18 janv. 2021 à 18:20
18 janv. 2021 à 18:20
Bonsoir
Les deux disjoncteurs sont trop justes pour la répartition donnée Il faut 20A
16A= 3500W
1000W+1000W+ 1700W =3700W
2000W+1500W = 3500W
Revoir vos explications sur la section des câbles il y a problème sur un 10mm² qui alimente deux câbles de 16mm² ????
Sur combien sont tarés les compteurs???
Les deux disjoncteurs sont trop justes pour la répartition donnée Il faut 20A
16A= 3500W
1000W+1000W+ 1700W =3700W
2000W+1500W = 3500W
'un disjoncteur de 16A avait cramé,certainement lié à un mauvais serrage des câbles.
Revoir vos explications sur la section des câbles il y a problème sur un 10mm² qui alimente deux câbles de 16mm² ????
Sur combien sont tarés les compteurs???
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
18 janv. 2021 à 19:11
18 janv. 2021 à 19:11
Bonsoir
Le fait que cela ait cramé est dû à un mauvais serrage associé à une intensité importante.
C'est normal que rien n'ait sauté
Pas de problème pour les borniers utilisés pour la répartition.
De toute façon vous ne pouvez pas dépasser l'intensité prévue par le disjoncteur EDF
En revanche le 10² est potentiellement problématique.
Il faudrait des photos pour comprendre la phrase :
"un câble de 10mm2, qui est relié à la protection EDF"
Le fait que cela ait cramé est dû à un mauvais serrage associé à une intensité importante.
C'est normal que rien n'ait sauté
Pas de problème pour les borniers utilisés pour la répartition.
De toute façon vous ne pouvez pas dépasser l'intensité prévue par le disjoncteur EDF
En revanche le 10² est potentiellement problématique.
Il faudrait des photos pour comprendre la phrase :
"un câble de 10mm2, qui est relié à la protection EDF"