échauffement électrique

Signaler
Messages postés
1
Date d'inscription
lundi 18 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2021
-
Messages postés
2821
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
12 février 2021
-
Bonjour à tous,
voici mon problème : j'habite une maison qui a été divisée en deux appartements. Dimanche mon disjoncteur de branchement s'est déclenché me privant de courant. J'ai constaté qu'un disjoncteur de 16A avait cramé, ainsi que la tête du cordon de repiquage branchée sur ce même disjoncteur.
La ligne est protégée par un différentiel AC de 63A. Sur cette ligne il y a huit disjoncteurs : VMC, lumière, prise de courant, ....et dernièrement ajout de 2 disjoncteurs de 16A pour 4 radiateurs électriques. 2 radiateurs (1000 W et sèche serviette de 1700W sur un seul disjoncteur de 16A; et 2000 W + 1500W sur le deuxième disjoncteur de 16A). Le problème peut-il venir d'une sous protection de la ligne ? Je précise qu'à part le DB, aucun disjoncteur n'a sauté, ni les 16A ni aucun différentiel de 63A !
Autre problème !! Je suis intervenu pour rétablir le courant et j'ai constaté le branchement suivant, lequel me paraît dangereux : l'arrivée de courant extérieur a été répartie en deux (pour les deux logements je suppose). Pour faire la répartition l'installateur (le proprio) a utilisé des borniers classiques, comme ceux qu'on trouve sur un tableau électrique ! Ces borniers sont-ils fait pour supporter une telle intensité ?
Sur chaque bornier (phase et neutre) sont branchés :
- un câble de 10mm2, qui est relié à la protection EDF (je ne connais pas le terme technique, il s'agit d'une sorte de gros disjoncteur avec un tube métallique)
- un câble de 16mm2 qui part sur mon compteur électrique
- un câble de 16mm2 qui part sur un 2ème compteur.
Merci pour vos réponses. J'ai contacté le proprio qui va se déplacer mais j'aimerai lui conseiller de rectifier ses erreurs le cas échéant.

2 réponses

Messages postés
73295
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 février 2021
18 048
Bonsoir

Les deux disjoncteurs sont trop justes pour la répartition donnée Il faut 20A
16A= 3500W
1000W+1000W+ 1700W =3700W
2000W+1500W = 3500W
'un disjoncteur de 16A avait cramé, 
certainement lié à un mauvais serrage des câbles.
Revoir vos explications sur la section des câbles il y a problème sur un 10mm² qui alimente deux câbles de 16mm² ????
Sur combien sont tarés les compteurs???
Messages postés
2821
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
12 février 2021
1 197
Bonsoir

Le fait que cela ait cramé est dû à un mauvais serrage associé à une intensité importante.
C'est normal que rien n'ait sauté

Pas de problème pour les borniers utilisés pour la répartition.
De toute façon vous ne pouvez pas dépasser l'intensité prévue par le disjoncteur EDF
En revanche le 10² est potentiellement problématique.
Il faudrait des photos pour comprendre la phrase :
"un câble de 10mm2, qui est relié à la protection EDF"