Bonjour ,

ayant une surcharge sur un circuit 16 A de 6 pc .
les pc sont tres souvent utilisé en même temps et ça disjoncte.
je ne souhaite pas modifier le tableau triphaser , juste rajouter d' autre circuit, donc je peux

rajouter 2 disj diff 20 A sur deux phases différentes ou mettre un inter diff40 A + 2 dij 20A
pouvez vous me conseiller ?

2 réponses

Messages postés
9743
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 février 2021
3 114
Bonjour si vos fils sont en 2.5 mm2 vous pouvez les protéger en 20A .
Messages postés
73277
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 février 2021
18 018
Bonsoir

Si vous parlez du déclenchement du disjoncteur 16A
Je ne vois aucune utilité à mettre un différentiel
soit vous faites ce que dit KIDUGUEN
soit vous doublez la ligne avec un deuxième 16A et 3 prises.
Tout cela suivant l'implantation.
Cordialement.