Surcharge

ilanette Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 31 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2021 - 31 janv. 2021 à 16:04
stf_jpd87 Messages postés 96873 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 31 janv. 2021 à 18:19
Bonjour ,

ayant une surcharge sur un circuit 16 A de 6 pc .
les pc sont tres souvent utilisé en même temps et ça disjoncte.
je ne souhaite pas modifier le tableau triphaser , juste rajouter d' autre circuit, donc je peux

rajouter 2 disj diff 20 A sur deux phases différentes ou mettre un inter diff40 A + 2 dij 20A
pouvez vous me conseiller ?
A voir également:

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13502 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 4 861
31 janv. 2021 à 16:31
Bonjour si vos fils sont en 2.5 mm2 vous pouvez les protéger en 20A .
0
stf_jpd87 Messages postés 96873 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 963
31 janv. 2021 à 18:19
Bonsoir

Si vous parlez du déclenchement du disjoncteur 16A
Je ne vois aucune utilité à mettre un différentiel
soit vous faites ce que dit KIDUGUEN
soit vous doublez la ligne avec un deuxième 16A et 3 prises.
Tout cela suivant l'implantation.
Cordialement.