Circuit dédié
fred68240
Messages postés
5
Date d'inscription
samedi 27 mars 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mai 2021
-
27 mars 2021 à 16:53
stf_jpd87 Messages postés 98674 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2025 - 28 mars 2021 à 08:29
stf_jpd87 Messages postés 98674 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2025 - 28 mars 2021 à 08:29
A voir également:
- Circuit spécialisé
- Circuit va et vient - Guide
- Coupe circuit - Guide
- Combien de boite de dérivation par circuit ✓ - Forum Electricité
- Brancher prise sur circuit lumière ✓ - Forum Electricité
- Circuit air gaz brûlés frisquet - Forum Chauffage et climatisation
2 réponses
stf_jpd87
Messages postés
98674
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 avril 2025
28 310
27 mars 2021 à 17:53
27 mars 2021 à 17:53
Bonjour
Les gros consommateur d’électricité OUI
machine à laver, lave-vaisselle , chauffe-eau, fours=20A
plaque de cuisson , cuisinière toute électrique électrique =32A
Cordialement.
Les gros consommateur d’électricité OUI
machine à laver, lave-vaisselle , chauffe-eau, fours=20A
plaque de cuisson , cuisinière toute électrique électrique =32A
Cordialement.
fred68240
Messages postés
5
Date d'inscription
samedi 27 mars 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mai 2021
27 mars 2021 à 21:12
27 mars 2021 à 21:12
Merci beaucoup !
Ça me confirme dans la compréhension de cette fameuse norme.
Au moins 3 circuits dédiés (20A) plus la plaque de cuisson (32A).... une forme de minima comme vous dîtes.
Ça me confirme dans la compréhension de cette fameuse norme.
Au moins 3 circuits dédiés (20A) plus la plaque de cuisson (32A).... une forme de minima comme vous dîtes.
stf_jpd87
Messages postés
98674
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 avril 2025
28 310
28 mars 2021 à 08:29
28 mars 2021 à 08:29
Bonjour
Je confirme que le sèche linge fait parti des circuits dédiés: oubli de ma part. Sachant pertinemment qu'il peut fonctionner sur du 16A sa consommation est généralement de moins de 3000W
Cordialement.
Je confirme que le sèche linge fait parti des circuits dédiés: oubli de ma part. Sachant pertinemment qu'il peut fonctionner sur du 16A sa consommation est généralement de moins de 3000W
Cordialement.
27 mars 2021 à 19:01
Mais un réfrigérateur, un congélateur , sèche-linge n'entrent pas dans cette catégorie d'après vous ?
27 mars 2021 à 19:57
Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas vraiment des gros consommateurs, contrairement au sèche-linge. Bien sûr rien n'interdit de mettre une ligne dédiée par appareil.
Voilà ce que j'ai pu trouver concernant la cuisine :