Ballon d'eau chaude en marche forcée sans contacteur
Agathe
-
19 avril 2021 à 14:11
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 21 avril 2021 à 09:39
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 21 avril 2021 à 09:39
A voir également:
- Combien de temps un cumulus garde l'eau chaude
- Combien de temps un chauffe eau garde l'eau chaude - Meilleures réponses
- Combien de temps un ballon d'eau chaude garde l'eau chaude - Meilleures réponses
- Combien de temps se garde la farine - Guide
- A combien doit etre un frigo - Guide
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Combien de temps se garde le riz - Guide
- Combien de temps se garde une boite de conserve - Guide
11 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96860
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
27 949
19 avril 2021 à 18:55
19 avril 2021 à 18:55
Bonjour
Si vous n'avez pas de tarif "J/N" vous n'avez pas ce contacteur mais un disjoncteur 20A
Dans ce cas votre appareil chauffe en permanence, mais en fonction de son thermostat et de l'eau consommée.
Cordialement.
Si vous n'avez pas de tarif "J/N" vous n'avez pas ce contacteur mais un disjoncteur 20A
Dans ce cas votre appareil chauffe en permanence, mais en fonction de son thermostat et de l'eau consommée.
Cordialement.
Bonjour, merci pour votre réponse. Donc cela veut dire que je te peux rien faire pour avoir plus d'eau chaude ?
KIDUGUEN
Messages postés
13498
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
4 858
19 avril 2021 à 23:44
19 avril 2021 à 23:44
Bonsoir si il fonctionne tout le temps vous ne pouvez rien faire a moins qu'auparavant vous aviez plus d'eau chaude . Combien de litres combien de personnes ?
stf_jpd87
Messages postés
96860
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
27 949
20 avril 2021 à 07:55
20 avril 2021 à 07:55
Bonjour
Quelle est la contenance de ce ballon ?? pour combien de personnes ??
Un phénomène important le temps d'ouverture du pommeau 10mn ouvert c'est de l'eau chaude en moins pour les autres .
Cordialement.
Quelle est la contenance de ce ballon ?? pour combien de personnes ??
Un phénomène important le temps d'ouverture du pommeau 10mn ouvert c'est de l'eau chaude en moins pour les autres .
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
20 avril 2021 à 08:55
20 avril 2021 à 08:55
bonjour
je vois que la solution de monter le thermostat..
vous tenez la main sous un débit d'eau chaude (sans mélange eau froide) ?
je vois que la solution de monter le thermostat..
vous tenez la main sous un débit d'eau chaude (sans mélange eau froide) ?
Merci pour votre réponse. Que voulez-vous dire par votre question ? Excusez moi je ne suis pas une grande bricoleuse..
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
20 avril 2021 à 09:14
20 avril 2021 à 09:14
a défaut de thermomètre, si vous arrivez à tenir votre main sous l'eau chaude, c'est que le thermostat est réglé trop bas
stf_jpd87
Messages postés
96860
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
27 949
20 avril 2021 à 09:33
20 avril 2021 à 09:33
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 963
Modifié le 20 avril 2021 à 14:25
Modifié le 20 avril 2021 à 14:25
Bonjour
Sans contacteur, votre cumulus fonctionne déjà comme si il était en "marche forcée", c'est à dire régulé par le thermostat interne du ballon.
Peut-être que vos résistances sont entartrées, ce qui peut très bien ralentir la chauffe ?
Autre solution, remplacer par un ballon plus gros...
Cdt
Sans contacteur, votre cumulus fonctionne déjà comme si il était en "marche forcée", c'est à dire régulé par le thermostat interne du ballon.
Peut-être que vos résistances sont entartrées, ce qui peut très bien ralentir la chauffe ?
Autre solution, remplacer par un ballon plus gros...
Cdt
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
20 avril 2021 à 23:36
20 avril 2021 à 23:36
pour un J/N ok pas pour un 24/24
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 963
>
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
21 avril 2021 à 09:39
21 avril 2021 à 09:39
? Pas compris ton message...
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
12 057
21 avril 2021 à 07:33
21 avril 2021 à 07:33
Bjr
Sans contacteur jour/nuit votre chauffe eau est toujours en marche forcée.
Regardez sur les côtés, dessous, dans le couvercle sous le cumulus ou sont branchés les fils, sa capacité en litres doit être indiquée.
Depuis longtemps vous trouvez ne pas avoir bcp d'eau chaude ou c'est récent ?
Sans contacteur jour/nuit votre chauffe eau est toujours en marche forcée.
Regardez sur les côtés, dessous, dans le couvercle sous le cumulus ou sont branchés les fils, sa capacité en litres doit être indiquée.
Depuis longtemps vous trouvez ne pas avoir bcp d'eau chaude ou c'est récent ?