Bonjour. Ma maison est alimentée en 3x 10mm2.
guimi06
-
16 janv. 2022 à 13:03
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 16 janv. 2022 à 13:15
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 16 janv. 2022 à 13:15
A voir également:
- Bonjour. Ma maison est alimentée en 3x 10mm2.
- Piege a mouche maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Blattes maison - Guide
- Cafard de maison - Guide
- Pourquoi j'ai des punaises dans ma maison - Guide
1 réponse
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 935
Modifié le 16 janv. 2022 à 13:17
Modifié le 16 janv. 2022 à 13:17
Bonjour
C'est votre dernière proposition
Sur une installation domestique, cela veut dire que la puissance est répartie sur les 3 phases, l'essentiel étant de ne pas dépasser l'intensité maxi permise par une phase.
Ainsi par exemple, avec un abonnement 12 kVA vous avez 20A maxi par phase.
Donc sont possibles par exemple :
20A 20A 20A
20A 20A 0A
20A 0A 0A
et toutes les combinaison possibles entre les deux
Mais ne sont pas possibles :
21A 20A 20A
21A 20A 0A
21A 0A 0A
Quand à votre dernière question il faut faire un bilan de puissance dans chacun de vos logements, voir l'abonnement que vous envisagez de souscrire et voir si cela tient compte tenu de la répartition de la puissance sur 3 phases.
Ne pas oubliez que vous pouvez avoir intérêt à raccorder des appareils type chauffe-eau, PAC, plaque pour de répartir la puissance sur les 3 phases, afin de faciliter la répartition.
A noter que les plaques tri n'utilent que 2 phases.
C'est votre dernière proposition
Sur une installation domestique, cela veut dire que la puissance est répartie sur les 3 phases, l'essentiel étant de ne pas dépasser l'intensité maxi permise par une phase.
Ainsi par exemple, avec un abonnement 12 kVA vous avez 20A maxi par phase.
Donc sont possibles par exemple :
20A 20A 20A
20A 20A 0A
20A 0A 0A
et toutes les combinaison possibles entre les deux
Mais ne sont pas possibles :
21A 20A 20A
21A 20A 0A
21A 0A 0A
Quand à votre dernière question il faut faire un bilan de puissance dans chacun de vos logements, voir l'abonnement que vous envisagez de souscrire et voir si cela tient compte tenu de la répartition de la puissance sur 3 phases.
Ne pas oubliez que vous pouvez avoir intérêt à raccorder des appareils type chauffe-eau, PAC, plaque pour de répartir la puissance sur les 3 phases, afin de faciliter la répartition.
A noter que les plaques tri n'utilent que 2 phases.