Disjoncteur saute avec Sèche Serviettes
Résolu
A voir également:
- Disjoncteur seche serviette
- Disjoncteur pour seche serviette - Meilleures réponses
- Seche serviette disjoncteur - Meilleures réponses
- Quel diametre de fils pour sèche-serviette mixte ? ✓ - Forum - Electricité
- Est ce qu'un dijoncteur de 10A suffit pour seche serviette ? - Forum - Outillage
- Branchement électrique sèche serviette - Forum - Electricité
- Quelle alimentation pour un radiateur électrique ? - Forum - Electricité
- Branchement sèche serviette ✓ - Forum - Electricité
2 réponses
KIDUGUEN
16 janv. 2022 à 13:04
- Messages postés
- 11170
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 22 mai 2022
16 janv. 2022 à 13:04
Bonjour Avez vous une prise de terre sur la prise salle d'eau ?
Bonjour,
Merci pour votre retour.
J'ai trouvé la solution, en testant des choses.
Quand j'ai démonté le convecteur d'une des chambres attenantes à la sdb, j'ai remarqué un branchement assez étonnant pour moi : le neutre était bien branché avec le neutre, mais la phase rouge au mur était branché au fil noir du convecteur... et le marron (phase pour moi) était seul.
J'ai donc tenté un truc improbable (vu de chez moi !) : brancher la phase marron de mon SS avec le fil noir du mur (qui semblait être la phase dans la chambre). Et là, pas de disjoncteur qui saute et courant ok dans le SS.
On est d'accord que c'est une inversion des branchements ? Je sais que le noir peut être la phase tout autant que le marron, mais j'étais persuadé que le noir du mur ici correspondait à l'équivalent lu pilote du SS...
Encore merci et bon dimanche !
D.
Merci pour votre retour.
J'ai trouvé la solution, en testant des choses.
Quand j'ai démonté le convecteur d'une des chambres attenantes à la sdb, j'ai remarqué un branchement assez étonnant pour moi : le neutre était bien branché avec le neutre, mais la phase rouge au mur était branché au fil noir du convecteur... et le marron (phase pour moi) était seul.
J'ai donc tenté un truc improbable (vu de chez moi !) : brancher la phase marron de mon SS avec le fil noir du mur (qui semblait être la phase dans la chambre). Et là, pas de disjoncteur qui saute et courant ok dans le SS.
On est d'accord que c'est une inversion des branchements ? Je sais que le noir peut être la phase tout autant que le marron, mais j'étais persuadé que le noir du mur ici correspondait à l'équivalent lu pilote du SS...
Encore merci et bon dimanche !
D.