Lave linge qui ne fonctionne pas sur une prise murale

Lilou8312 Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 16 janvier 2022 Statut Membre Dernière intervention 16 janvier 2022 - 16 janv. 2022 à 20:46
stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 17 janv. 2022 à 07:54
Bonjour,
Je viens vers vous en espérant que vous pourrez m’aider vu que mon père vient de décéder.
Voilà, j’ai un [ lave linge] branché sur une prise murale] qui, jusqu’ici, fonctionnait.

Après vérification
1/ le lave linge fonctionne sur une autre prise murale

2/la prise a du courant tant côté phase ( lumière
faible) que neutre ( lumière forte du tournevis testeur). Je trouve cela bizarre vu que sur les autres prises, il n’y a du courant que d’un côté !

J’ai démonté la prise. Tout est en place.
Pourtant le lave-linge ne fonctionne pas.

De quoi cela vient-il ?
Que puis-je faire ?
Help !
Merci infiniment

2 réponses

Dannan Messages postés 1167 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2024 362
16 janv. 2022 à 21:04
Bonsoir

Sur la prise murale, mettez la phase à droite et le neutre à gauche, puis essayez la machine
cdt
0
Bonsoir,
Alors, j'ai fil bleu à gauche ( c’est là que le tournevis est le plus lumineux ) et fil marron à droite. ( le tournevis est moins lumineux , quasiment faible)
Le bicolore étant relié à la terre.
Est-ce correct ? Je pense que oui sauf que je ne m’explique pas pourquoi mon tournevis testeur s’allume à gauche
Le lave linge ne fonctionne plus sur cette prise alors qu’il fonctionnait juste avant ( et le disjoncteur n’a pas été déclenché )
Merci
0
stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 967
17 janv. 2022 à 07:54
Bonjour

Un vrai contrôle se fait avec un voltmètre. Tout le reste est gadget .
Vous contrôlez la phase et le neutre avec la terre
---phase/ terre = 220V
---neutre/ terre = 0V
--- phase/ neutre 220V
Conseil : vérifier le serrage des vis du disjoncteur correspondant.
Cordialement.
0