Bjr
Vous pouvez faire passer les fils directement par la boîte sans les couper.
Vous avez besoin d'un consuel a la fin de vos travaux ?
15 juil. 2023 à 18:05
Bonjour vous pouvez mettre un câble 3 g 10mm2 qui arrive sur un tableau dans la cuisine et là vous partez pour chaque prise ou groupe de prises
15 juil. 2023 à 19:06
Bonjour avec des disjoncteur qui vont avec.
32A pour une cuisinière électrique
20A dédié pour chaque four, machine à laver, lave vaisselle, lave linge
16A prise petits électroménager
10 éclairages.
15 juil. 2023 à 21:31
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas besoin du passage du consuel.
Un électricien viendra m'installer tous les disjoncteurs necessaires.
Kiduguen," installer un tableau dans la cuisine" mais alors les disjoncteurs et interrupteurs différenciels sont où?
15 juil. 2023 à 22:24
Sur vôtre tableau dans la cuisine
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question15 juil. 2023 à 22:25
ok;merci