J'espère que quelqu'un pourra m'aider....

Je suis en train de rénover une petite maison et je m'apprête à installer un tableau de répartition modulaire (marque Schneider)

Après le visionage d'un tutoriel je me suis aperçu qu il ne y a pas de câble de terre en provenance de mon compteur mais juste deux cable un rouge et un noir (phase et neutreL/N).Est ce normal? Est ce que le cable de terre doit Juste partir de mon tableau de répartition jusqu'à à la tige?

Merci mille fois pour votre reponse

3 réponses

astuces72 Messages postés 7769 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   299
 

slt 

oui, du tableau au piquet de terre

1
Zeno410 Messages postés 10 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
 

Puff. ..merci bcp

2
Zeno410 Messages postés 10 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
 

Merci beaucoup c'est super!!!

J'aurais une autre petite question...j'apprends sur le tas!

PEUT on mettre un différentiel 63A en aval d'un disjoncteur de branchement de calibre 30A (un vieux compteur des années 70 qui je compte faire changer!!!)

J'ai distribué les disjoncteurs sous 5 différentiels de 40A....pour les radiateurs je compter mettre un 63A car ça monte à 46... (c20, c16, c10 pour le sèche serviette).

Ou alors je regroupe le sèche serviette et le radiateur salon sur une seule ligne c20, ce qui me ferais 40A.

Bien cordialement 

0
stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 182
 
1
Zeno410 Messages postés 10 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
 

Merci 

0
KIDUGUEN Messages postés 13838 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 958
 

Bonjour il faut créer une terre dans le jardin si vous avez un sol avec de la bonne terre il suffit de faire une tranchée de 5 m environ plus si vous voulez vous y mettez un câble cuivre de 35 mm2 dénudé et au bout un piquet de terre 1,50 m . L'autre extrémité se racorde sur la barrette de coupure 

1