HO7V-U pour radiateur électrique

George -  
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

je souhaite déplacer un radiateur électrique de 1000 W avec environ 10 m de câbles à tirer. Est-ce qu'un câble HO7V-U en 1.5 mm2 (https://amzn.eu/d/d5M50XE ) est suffisant.

merci

G.

3 réponses

  1. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
     

    Parce que si un jour vous remplacez le radiateur par un autre qui a besoin de la terre, le fil sera présent en attente. C'est pourquoi la norme l'exige (d'où ma réponse).

    Mais c'est vrai que 99% des radiateurs ne se raccordent pas à la terre, donc si en rénovation vous n'en mettez pas, ce n'est pas un drame et personne n'ira rien vous dire.

    1
  2. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
     

    Bonjour

    H07-VU ce sont des fils, pas un câble.

    Donc oui, à condition que ces fils soient sous gaine ICTA ou tube IRL ou goulotte

    Prévoir 4 fils : neutre (bleu) / terre (vert-jaune) / fil pilote (noir) / phase (n'importe qu'elle autre couleur, souvent rouge ou marron)

    0
  3. George
     

    Bonjour,

    merci, oui ce serait pour mettre les fils dans une goulotte. Pourquoi prévoir une terre alors que les radiateurs en son dépourvu?

    Cordialement

    G.

    0
    1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   785
       

      Bonjour George, > Pourquoi prévoir une terre alors que les radiateurs en son dépourvu , c'est obligatoire par la norme (Carminas vous l'a écris dans le post 3).

      Certain radiateurs doivent être relié à la terre, c'est le cas pour les radiateurs accumulateurs à bain d'huile. Le circuit d'alimentation d'un radiateur doit donc avoir le fil de terre même s'il n'est pas utilisé.

      0