Avis sur mon tableau elec
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 - 13 févr. 2024 à 16:16
- Avis sur mon tableau elec
- Fil bleu elec - Guide
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Branchement tableau electrique - Forum Electricité
- Tableau monophasé sur triphasé - Forum Electricité
3 réponses
Modifié le 12 févr. 2024 à 16:40
Bonsoir
La résolution de l'image n'est pas suffisante pour qu'on puisse vous répondre.
Dommage que vous n'ayez pas mis des différentiels 63A, comme c'est souvent l'usage de nos jours, vous vous seriez enlevé bien des contraintes.
Avec des 40A, il vous faut donc respecter la (peu pertinente) règle aval.
Pour le nombre de 20A, cela dépend de la nature des circuits et des autres circuits en présences, donc au maxi 2 ou 4 suivant cas de figure.
Modifié le 12 févr. 2024 à 17:05
J'ai réussi à lire mieux l'image.
Je vous donne toutes les non conformité par rapport à la NF C15-100 en vigueur (je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela, donc suivant celui-ci les réponses peuvent changer) :
- lave-linge et sèche-linge doivent chacun avoir un circuit spécialisé (sauf si c'est le même appareil),
- le circuit plaque doit être en 6² (est-ce bien le cas). En principe c'est un disjoncteur 32A, mais c'est un maxi, donc 10A est conforme même si peu pertinent
- Les différentiels des rangées 2 et 3 sont trop chargés. A passer en 63A
- J'ai un doute sur la section des fils du portail. Si c'est du 1,5² ce n'est pas bon
- Vous n'avez que 2 circuits gros électroménager en 2,5² pour four, LL, SL, LV alors qu'il en faut au moins 3.
13 févr. 2024 à 09:43
Bonjour "
Carminas"
Merci beaucoup Pour votre réponse :D
-
Alors oui, le portail est en 2.5.
-
Oui, la plaque est en 6² et le disjoncteur va passer en 32A.
-
Merci, je changerai les différentiels en 63A.
-
Mince, malheureusement pour la buanderie, j'ai passé seulement 2 câbles 3G2.5, 1 pour une prise et l'autre relié au LL, bouclé à la prise (prévue pour un SL (qui sera sûrement jamais installé)).
Du coup, faut-il passer 1 câble de ma prise à la prise du SL potentiel pour différencier les 2 circuits car la norme oblige 3 circuits électroménagers ?
Merci :)
13 févr. 2024 à 09:58
Oui, mais si vous etes en rénovation, ce n'est pas essentiel
13 févr. 2024 à 12:34
C'est considéré comme une installation neuve, car il n'y a pas d'électricité actuellement, étant donné que j'aménage un ancien garage...
- Du coup :/ ?
13 févr. 2024 à 13:40
En théorie il faut 3 circuits gros électroménager avec prise 16A.
Après, je ne sais pas vous dire si le consuel est regardant la dessus.
13 févr. 2024 à 14:40
très bien merci a vous :)
13 févr. 2024 à 15:43
slt,
la seconde rangée n'est pas bonne même avec un ID de 63A, car la règle qui s'applique, c'est la somme de tous les disjoncteurs * 0.5 ce qui donne 70A
Même avec un calibre de 60A sur le compteur principal, ça ne passe pas.
Il faut changer les 20A des 3 circuits prises et celui du chauffage par des 16A ce qui donnera 62A
C'est pour faire plaisir à un Consuel pointilleux ^^
Modifié le 13 févr. 2024 à 16:12
Ben non
Avec un ID 63A la règle amont est vérifée 63A > 60A de l'AGCP
Donc pas la peine de chercher à vérifier la règle aval sur le cumul des calibres en aval.
Dans le texte c'est "soit l'une, soit l'autre"
13 févr. 2024 à 16:16
Exact...
Je ne me fie pas à cette règle, je colle toujours des 63A en calculant *0.5, et c'est forcément une erreur ^^