Alimentation electrique garage

Michmich - 2 mai 2024 à 17:56
Carminas Messages postés 4063 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mai 2024 - 2 mai 2024 à 19:00

Bonjour, je veux alimenter mon garage qui se situe environ a 20 mètres de ma maison ,dans ce garage je vais mettre des prises de courant et lumières et une alimentation pour la pompe d une piscine. Quel section de fil dois je utiliser et quel interrupteur sectionneur et différentiel .D avance merci  

A voir également:

1 réponse

Carminas Messages postés 4063 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mai 2024 1 856
2 mai 2024 à 19:00

Bonjour

Il faut bien réfléchir aux usages futurs.

En particulier d'une éventuelle recharge de véhicule électrique.

A minima 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW.

Mais je vous conseille plutôt un 3G10² disjoncteur 40A qui vous permettra d'aller jusqu'à 9kW pour pas beaucoup plus cher.

Mais si vous pensez avoir besoin un jour besoin d'une voire deux recharges rapides, passez un 3G16² 

Vous inspirer de ceci :

ou mieux

0