Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage
- 14 kW maxi : disjoncteur 63A maxi --> 3G16² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A -->disjoncteurs des circuits
- 9 kW maxi : disjoncteur 40A maxi --> 3G10² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
- 7 kW maxi : disjoncteur 32A maxi --> 3G6² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
Avec une recharge de véhicule électrique, partez au moins sur du 10²
Vous trouverez ce type de câble :
- dans les GSB (pas toujours)
- chez un grossiste en électricité
- sur les boutiques en ligne
Vous inspirer de ceci

Pour rappel l'installation d'une borne électrique de puissance supérieure à 3,7 kW doit obligatoirement être installée par un professionel agréé
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage
- 14 kW maxi : disjoncteur 63A maxi --> 3G16² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A -->disjoncteurs des circuits
- 9 kW maxi : disjoncteur 40A maxi --> 3G10² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
- 7 kW maxi : disjoncteur 32A maxi --> 3G6² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
Avec une recharge de véhicule électrique, partez au moins sur du 10²
Vous trouverez ce type de câble :
- dans les GSB (pas toujours)
- chez un grossiste en électricité
- sur les boutiques en ligne
Vous inspirer de ceci

Pour rappel l'installation d'une borne électrique de puissance supérieure à 3,7 kW doit obligatoirement être installée par un professionel agréé
totony59
Messages postés
188
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
Merci pour ces explications.