Tableau électrique secondaire
Résolu
totony59
Messages postés
188
Date d'inscription
jeudi 28 avril 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
16 octobre 2023
-
24 juin 2022 à 10:28
totony59 Messages postés 188 Date d'inscription jeudi 28 avril 2005 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2023 - 24 juin 2022 à 16:52
totony59 Messages postés 188 Date d'inscription jeudi 28 avril 2005 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2023 - 24 juin 2022 à 16:52
A voir également:
- Tableau électrique garage
- Tableau électrique secondaire garage - Meilleures réponses
- Tableau secondaire garage - Meilleures réponses
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Fil bleu electrique - Guide
- Branchement tableau electrique ✓ - Forum Electricité
- Branchement sur tableau électrique - Forum Electricité
- Tableau electrique - Guide
3 réponses
Carminas
Messages postés
4218
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
1 896
Modifié le 24 juin 2022 à 13:34
Modifié le 24 juin 2022 à 13:34
Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage
- 14 kW maxi : disjoncteur 63A maxi --> 3G16² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A -->disjoncteurs des circuits
- 9 kW maxi : disjoncteur 40A maxi --> 3G10² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
- 7 kW maxi : disjoncteur 32A maxi --> 3G6² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
Avec une recharge de véhicule électrique, partez au moins sur du 10²
Vous trouverez ce type de câble :
- dans les GSB (pas toujours)
- chez un grossiste en électricité
- sur les boutiques en ligne
Vous inspirer de ceci
Pour rappel l'installation d'une borne électrique de puissance supérieure à 3,7 kW doit obligatoirement être installée par un professionel agréé
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage
- 14 kW maxi : disjoncteur 63A maxi --> 3G16² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A -->disjoncteurs des circuits
- 9 kW maxi : disjoncteur 40A maxi --> 3G10² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
- 7 kW maxi : disjoncteur 32A maxi --> 3G6² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
Avec une recharge de véhicule électrique, partez au moins sur du 10²
Vous trouverez ce type de câble :
- dans les GSB (pas toujours)
- chez un grossiste en électricité
- sur les boutiques en ligne
Vous inspirer de ceci
Pour rappel l'installation d'une borne électrique de puissance supérieure à 3,7 kW doit obligatoirement être installée par un professionel agréé
24 juin 2022 à 16:52