Tableau électrique secondaire
Résolu
totony59
Messages postés
185
Date d'inscription
jeudi 28 avril 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
9 septembre 2022
-
24 juin 2022 à 10:28
totony59 Messages postés 185 Date d'inscription jeudi 28 avril 2005 Statut Membre Dernière intervention 9 septembre 2022 - 24 juin 2022 à 16:52
totony59 Messages postés 185 Date d'inscription jeudi 28 avril 2005 Statut Membre Dernière intervention 9 septembre 2022 - 24 juin 2022 à 16:52
A voir également:
- Tableau secondaire garage
- Tableau électrique secondaire garage - Meilleures réponses
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Meilleures réponses
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Forum Electricité
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Quel disjoncteur différentiel pour un tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
3 réponses
Carminas
Messages postés
3703
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 mars 2023
1 736
Modifié le 24 juin 2022 à 13:34
Modifié le 24 juin 2022 à 13:34
Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage
- 14 kW maxi : disjoncteur 63A maxi --> 3G16² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A -->disjoncteurs des circuits
- 9 kW maxi : disjoncteur 40A maxi --> 3G10² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
- 7 kW maxi : disjoncteur 32A maxi --> 3G6² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
Avec une recharge de véhicule électrique, partez au moins sur du 10²
Vous trouverez ce type de câble :
- dans les GSB (pas toujours)
- chez un grossiste en électricité
- sur les boutiques en ligne
Vous inspirer de ceci

Pour rappel l'installation d'une borne électrique de puissance supérieure à 3,7 kW doit obligatoirement être installée par un professionel agréé
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage
- 14 kW maxi : disjoncteur 63A maxi --> 3G16² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A -->disjoncteurs des circuits
- 9 kW maxi : disjoncteur 40A maxi --> 3G10² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
- 7 kW maxi : disjoncteur 32A maxi --> 3G6² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A -->disjoncteurs des circuits
Avec une recharge de véhicule électrique, partez au moins sur du 10²
Vous trouverez ce type de câble :
- dans les GSB (pas toujours)
- chez un grossiste en électricité
- sur les boutiques en ligne
Vous inspirer de ceci

Pour rappel l'installation d'une borne électrique de puissance supérieure à 3,7 kW doit obligatoirement être installée par un professionel agréé
24 juin 2022 à 16:52