INSTALLATION TYPE 2 Disjonteur edf saute pendant les orages

franck423 Messages postés 9 Date d'inscription mardi 16 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 30 août 2024 - Modifié le 29 août 2024 à 22:59
stf_jpd87 Messages postés 96698 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 - 31 août 2024 à 07:14

Bonjour,Bonsoir

Mon installation EDF est de type2 avec 9kw. Coté rue dans le coffret EDF il y a un disjoncteur 500ma non sélectif et coté maison mon électricien m'a installé un disjoncteur 500ma non sélectif. A chaque orage important le disjoncteur coté rue se disjoncte et m'oblige à parcourir les 40m de distance pour tout réenclencher.Le disjoncteur maison ne saute pas ou très très, tres rarement, jamais les inter-differentiels.Avez vous une solution, faut il remplacer le disjoncteur EDF 500ma non sélectif par un sélectif? ou autres...Merci pour vos réponses.

CDT, Franck

A voir également:

4 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96698 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 27 902
30 août 2024 à 07:35

Bonjour

Pourquoi deux disjoncteurs ???

De toute façon vous ne pouvez pas toucher le disjoncteur ENEDIS il est plombé.

Voir avec eux s'il ne peut pas être transféré dans votre maison. (Sans garantie)

Cordialement


0
Carminas Messages postés 4210 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 1 893
30 août 2024 à 07:56

Bonjour

2 disjoncteurs parce que c'est sans doute un raccordement de plus de 30m

Dans ce cas ENEDIS fait un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, et il faut remettre un dispositif de coupure générale dans le logement, d'où le 2ème disjoncteur.

Il est peu probable qu'il puisse repasser en type 1 avec compteur et disjoncteur à l'intérieur.

0
franck423 Messages postés 9 Date d'inscription mardi 16 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 30 août 2024
30 août 2024 à 12:56

Bonjour, Oui une installation de type 2...Merci pour vos réponses.Est ce que changer le disjoncteur EDF coté rue par un sélectif ET GARDER le Disjoncteur différentiel 500ma de la maison située à 40m qui est non sélectif pourra résoudre le problème de disjonction pendant les orages?. Qu’en pensez vous?ou si vous avez d'autres idées..Merci

0
stf_jpd87 Messages postés 96698 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 27 902
31 août 2024 à 07:14

Bonjour

Caminas notre spécialiste élec a raison. Mais pour mettre un sélectif c'est à >ENEDIS qu'il faut demander.

Cordialement.


0