INSTALLATION TYPE 2 Disjonteur edf saute pendant les orages
stf_jpd87 Messages postés 96698 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 - 31 août 2024 à 07:14
- INSTALLATION TYPE 2 Disjonteur edf saute pendant les orages
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Betes d'orages - Guide
- Type de mèche - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Installation cuisiniere - Guide
4 réponses
30 août 2024 à 07:35
Bonjour
Pourquoi deux disjoncteurs ???
De toute façon vous ne pouvez pas toucher le disjoncteur ENEDIS il est plombé.
Voir avec eux s'il ne peut pas être transféré dans votre maison. (Sans garantie)
Cordialement
30 août 2024 à 07:56
Bonjour
2 disjoncteurs parce que c'est sans doute un raccordement de plus de 30m
Dans ce cas ENEDIS fait un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, et il faut remettre un dispositif de coupure générale dans le logement, d'où le 2ème disjoncteur.
Il est peu probable qu'il puisse repasser en type 1 avec compteur et disjoncteur à l'intérieur.
30 août 2024 à 12:56
Bonjour, Oui une installation de type 2...Merci pour vos réponses.Est ce que changer le disjoncteur EDF coté rue par un sélectif ET GARDER le Disjoncteur différentiel 500ma de la maison située à 40m qui est non sélectif pourra résoudre le problème de disjonction pendant les orages?. Qu’en pensez vous?ou si vous avez d'autres idées..Merci
31 août 2024 à 07:14
Bonjour
Caminas notre spécialiste élec a raison. Mais pour mettre un sélectif c'est à >ENEDIS qu'il faut demander.
Cordialement.