Renforcement dalle

NASSER321 Messages postés 7 Statut Membre -  
NASSER321 Messages postés 7 Statut Membre -

Bonjour,

Nous avons couler une dalle pleine au 1er étage ,de 16m², 7cm d'épaisseur, à l'aide de fer de 10, poser sur 4 poteaux, nous pensons que la dalle est trop fine pour supporter la charge voulu (une citerne d'eau).

Est-ce que quelqu'un trouve une solution pour augmenter la résistance à la charge de la dalle s'il vous plaît ? Est-ce qu'on doit couler une nouvelle dalle au dessus ?

2 réponses

  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
     

    Bonjour,

    Quelle contenance cette citerne ? Et quelle forme ? Les poteaux en quoi sont-ils ? 

    Les installations de BBQ sur une terrasse, des poutrelles béton sont préconisées , elles doivent être jointives .

    Cdlt,

    0
    1. NASSER321 Messages postés 7 Statut Membre
       

      Citerne de 1000L en forme de cylindre allongé 

      Et les poteaux sont en béton de 20cm x 20cm avec une hauteur de 3m

      Cdlt

      0
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
     

    Un cylindre , donc l'appui sera une "ligne" . Quelle longueur ?

    0
    1. NASSER321 Messages postés 7 Statut Membre
       

      L'appui est 2 lignes de 1,5m espacées de 60cm environ 

      0