A voir également:
- Debrancher gaziniere
- Nettoyer congélateur sans débrancher - Guide
- Gaziniere - Guide
- Gaziniere electrique - Guide
- Problème gazinière flamme faible ✓ - Forum Electroménager
- Debit gaziniere faible - Forum Electroménager
6 réponses
stf_frmu
Messages postés
45677
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2024
12 075
7 juin 2011 à 12:30
7 juin 2011 à 12:30
bonjour
non vous ne pouvez pas brancher vos plaques et four sur la même prise...
non il n'existe pas de triplette pour faire plusieurs branchement
regardez la puissance de votre four, si celle ci est inférieure a 3500W, vous pouvez alors le brancher sur une prise de courant 16 A
non vous ne pouvez pas brancher vos plaques et four sur la même prise...
non il n'existe pas de triplette pour faire plusieurs branchement
regardez la puissance de votre four, si celle ci est inférieure a 3500W, vous pouvez alors le brancher sur une prise de courant 16 A
bonjour,
la solution en fait est de déconnecter les plaques de la prise 32A ,
et y installer votre cuisinière en lieu et place
la solution en fait est de déconnecter les plaques de la prise 32A ,
et y installer votre cuisinière en lieu et place
stf_frmu
Messages postés
45677
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2024
12 075
7 juin 2011 à 14:24
7 juin 2011 à 14:24
la prise 32 A est destinée aux plaques électriques...
on branche un four sur du 16A voir 20 A !!!!!!!
on branche un four sur du 16A voir 20 A !!!!!!!
re,
non frmu,
me relire svp
une prise 32A sert tout autant pour une cuisinière ,(il cite une gazinière )
la preuve par neuf étant la symbolique figurative utilisée pour une prise 32a est tout simplement une figure représentant une cuisinière,
mais je le précise a nouveau
cela devant être utilisé en lieu et place des plaques électriques qui bien sur ne seront plus actives ,
vu que la cuisinière a elle seule suffit aux besoins domestiques du foyer
non frmu,
me relire svp
une prise 32A sert tout autant pour une cuisinière ,(il cite une gazinière )
la preuve par neuf étant la symbolique figurative utilisée pour une prise 32a est tout simplement une figure représentant une cuisinière,
mais je le précise a nouveau
cela devant être utilisé en lieu et place des plaques électriques qui bien sur ne seront plus actives ,
vu que la cuisinière a elle seule suffit aux besoins domestiques du foyer
stf_frmu
Messages postés
45677
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2024
12 075
7 juin 2011 à 14:37
7 juin 2011 à 14:37
re richard
notre demandeur précise bien qu'il a une gazinière équipée d'un four électrique et non d'une cuisinière....
donc on ne met pas un four en lieu et place de plaques sur du 32 A
notre demandeur précise bien qu'il a une gazinière équipée d'un four électrique et non d'une cuisinière....
donc on ne met pas un four en lieu et place de plaques sur du 32 A
re,
je crois que l'on ne se comprends pas,
je vois bien ce que vous voulez dire,
mais a quoi bon avoir une gazinière qui peut tout faire et 2 plaques électriques en sus ???
reste a savoir (ce qui n'est pas précisé) si le demandeur a le nécessaire pour alimenter le dessus de la gazinière,
auquel cas oui,
une prise 16A peut suffire si a dispo ,
cette fois ci je pense que l'on est d'accord
je crois que l'on ne se comprends pas,
je vois bien ce que vous voulez dire,
mais a quoi bon avoir une gazinière qui peut tout faire et 2 plaques électriques en sus ???
reste a savoir (ce qui n'est pas précisé) si le demandeur a le nécessaire pour alimenter le dessus de la gazinière,
auquel cas oui,
une prise 16A peut suffire si a dispo ,
cette fois ci je pense que l'on est d'accord
stf_frmu
Messages postés
45677
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2024
12 075
7 juin 2011 à 14:57
7 juin 2011 à 14:57
d'après ce que nous dit notre internaute et que je comprends, si j'ai bien tout compris, il a une gazinière 4 feux gaz équipée d'un four électrique.
si tout était électrique, cela s'appelle une cuisinière et je suis d'accord avec vous, qu'il est une cuisinière ou gazinière, il n'a plus besoin de ses plaques
si tout était électrique, cela s'appelle une cuisinière et je suis d'accord avec vous, qu'il est une cuisinière ou gazinière, il n'a plus besoin de ses plaques
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
re,
je l'ai aussi compris comme cela,
pas de souci,
a présent reste sa réponse et complément d'information,
je l'ai aussi compris comme cela,
pas de souci,
a présent reste sa réponse et complément d'information,
RE
Merci pour toutes vos réponses
donc je précise : en effet je loue un appartement ou sont deja pre installer et encastré des plaques electriques.
je ne peux pas les retirer vu quelles sont pre installer et louer avec l appartement.
personnellement j ai une gaziniere, 4 feu gaz et un four electrique et j aurais voulu laisser brancher les plaques et brancher en suplement ma gaziniere.
Dans l idéal bien qu en effet j ai tout ce qu'il faut sur la gazinier,
j aurais voulu garder les deux en etat de fonctionnement ! la gaziniere et le four. j'ai pas le gaz de ville d'une part donc en depannage les plaques peuvent servir en cas de "fin de bouteille" et d'autre part ma gaziniere est ajouter a la cuisine encastrer et donc elle se retrouve pas en dessous de la haute contrairement a mes plaques donc selon les vapeurs et fumer il sera peut etre souhaitable que j utilise les plaques electrique d un coté et le four de l autre !
bref si ce n est pas possible de brancher les deux, j utiliserai que la gaziniere et je debrancherai les plaques en les laissant a leur places !
Merci pour toutes vos réponses
donc je précise : en effet je loue un appartement ou sont deja pre installer et encastré des plaques electriques.
je ne peux pas les retirer vu quelles sont pre installer et louer avec l appartement.
personnellement j ai une gaziniere, 4 feu gaz et un four electrique et j aurais voulu laisser brancher les plaques et brancher en suplement ma gaziniere.
Dans l idéal bien qu en effet j ai tout ce qu'il faut sur la gazinier,
j aurais voulu garder les deux en etat de fonctionnement ! la gaziniere et le four. j'ai pas le gaz de ville d'une part donc en depannage les plaques peuvent servir en cas de "fin de bouteille" et d'autre part ma gaziniere est ajouter a la cuisine encastrer et donc elle se retrouve pas en dessous de la haute contrairement a mes plaques donc selon les vapeurs et fumer il sera peut etre souhaitable que j utilise les plaques electrique d un coté et le four de l autre !
bref si ce n est pas possible de brancher les deux, j utiliserai que la gaziniere et je debrancherai les plaques en les laissant a leur places !