Quel cable pour alimenter une alarme incendie ?

Bonjour,

J'ai besoin d'aide pour une étude d'alarme incendie.

Voilà, quel type de câble doit-on utiliser entre le tableau électrique et l'alarme incendie Type 4 ?

Souple ou rigide ?
Section ?

Faut-il un câble spécial ( anti feu, ... )

Idem pour une alarme intrusion, faut-il passer avec du câble rigide obligatoirement ou peut-on utiliser du câble souple pour l'alimentation ?

Merci pour votre aide précieuse.

FRED

3 réponses

  1. Si vous voulez suivre la règlementation, il vous faut obligatoirement utiliser du cable anti-feu pour réaliser votre alarme incendieainsi que du matériel agréé A2P.
    Pour votre alarme incendie, moins d'exigence mais l'usage veux qu'on utilise du cable PTT 2fois , 3 fois etc 1 paire 6/10ème de mm.
    0
    1. Merci pour votre contribution !
      0
      1. Pour L'ALIMENTATION un câble 3G1,5 mm² U1000RO2V suffit (l'alarme comprend une batterie) + disjoncteur 10A.

        Pour tous les autres câbles se reporter aux normes.

        Bon courage.
        0