Bruit dans ma chaudière

cédric -  
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, ma chaudière à été allumé sans fioul mais que quelques secondes, j'ai fait le plein et depuis elle fait un bruit, de quoi ça peut venir ?
Merci

13 réponses

stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 335
 
bonsoir

marque et type de votre chaudière ?
0
cédric
 
marque cuenod elle est en bon état
0
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 800
 
Bonsoir,
Avez-vous laisser décanter après le remplissage ?
A+,
0
cédric
 
on m'a fait le plein de la cuve ce matin, je l'ai allumé quelques heures plus tard
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 800
 
Re,
Quelques heures , c'est juste, mais bon! L'eau est plus dangereuse que les impuretés,
Quel genre de bruit ? L'allumage se fait-il dans les temps ?
A+,
0
cédric
 
elle s'allume plus maintenant, le bruit c'est comme une scie en gros un sifflement, je vais l'enclencher pour voir
0
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 800
 
Il ne faudrait pas faire plus de dégâts , êtes vous en mesure de faire des vérifications ?

A+,
0
cédric
 
vous avez raison, oui bien sur
0
cédric
 
j'attends vos indications merci
0
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 800
 
Quelle est la référence du brûleur ?
Et éventuellement désaccoupler la pompe vous serait possible ?
0
cédric
 
bruleur fuel NC 4, comment désaccoupler la pompe ?
0
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 800
 
Désolé pour le contre-temps, vérifiez avant que la turbine tourne librement à la main sans forcer, vous ne devez sentir aucun point dur. (vous coupez l'alimentation électrique avant toute intervention).
Desserrer les vis (clé Allen de 4) qui maintiennent la pompe.
Mais votre dernière réponse m'inquiète , vous devriez faire appel à un technicien
0
cédric
 
y à pas de problème c'est déjà gentil de me donner un coup de main, je vais essayer de faire ce que vous avez dis, sinon oui j'appellerais quelqu'un, je vous tiens au courant merci
0
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 800
 
Ça serait bien de faire un compte rendu effectivement, car ce sera enregistré.
Vous êtes dans le sud est ?
Bon courage,
0