Parafoudre

Résolu
chboe - 30 mars 2012 à 04:32
 chboe - 31 mars 2012 à 09:54
Bonjour,
quelqu'un peut il m'expliqer le mode de branchement d'un parafoudre (legrand 039 23) et son emplacement dans le tableau ? merci pour vos réponses.

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 499
30 mars 2012 à 07:04
Bonjour

J'ai je mien qui est sur le tableau connecté à l'arrivée du disjoncteur EDF sur le même branchement que les disjoncteurs de protection.
Chaque arrivée doit se connecteur sur le haut du parafoudre (prévoir une coupure comme il est indiqué sur le schéma .le câble est de la section de ceux qui arrivent du disjoncteur. La sortie va à la terre directement.

http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2012/cm212600_128-129.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/0064CQ9-06.pdf
Cordialement.
0
Merci pour cette réponse, j'avais évidemment consulté moi aussi la notice de Legrand, mais il y a quelque chose qui m'échappe, comment ce fait il qu'il a 4 entrées en partie supérieure( N-L1-L2-L3) et une seule sortie en partie inférieure(terre) en dessous de N ? Si il y a une entrée il y a forcément une sortie ?
0
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 499
30 mars 2012 à 17:53
Non, car le principe est d'évacuer les surtensions vers la terre, donc toutes les sorties sont reliées à la terre.
0
Merci, donc si je comprend bien l'arrivée du disjoncteur EDF et le départ pour le tableau de répartition se font sur la même borne, c'est à dire sur le dessus (N-L1-L2-L3) Mon problème est que j'ai trouvé ce parafoudre non installé dans une maison que je viens d'acquérir, si je l'avais moi même acheté j'aurai la notice, les notes Legrand ne sont pas toujours explicite.
0