Choix d'évaporateur pour chambre froide negative
nguessan4
Messages postés
1
Date d'inscription
mardi 12 juin 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
12 juin 2012
-
12 juin 2012 à 20:15
Wahid - 24 févr. 2014 à 21:40
Wahid - 24 févr. 2014 à 21:40
A voir également:
- Évaporateur chambre froide négative
- Produit anti-moisissure mur chambre - Guide
- Rafraichisseur d'air silencieux pour chambre - Guide
- Partie la plus froide du frigo - Guide
- Acarien blanc chambre - Guide
- Lampe de chambre - Guide
1 réponse
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 777
12 juin 2012 à 22:21
12 juin 2012 à 22:21
Bonsoir,
Il manque une précision très importante dans votre question:
C'est les déperditions d'ordre thermiques.
Quant à l'évapo , il n'est qu'un maillon de la "chaîne" , puissance du compresseur ?
Quantité de fluide ? Capacité d'évacuation du condenseur ?
Il manque une précision très importante dans votre question:
C'est les déperditions d'ordre thermiques.
Quant à l'évapo , il n'est qu'un maillon de la "chaîne" , puissance du compresseur ?
Quantité de fluide ? Capacité d'évacuation du condenseur ?
13 juin 2012 à 19:23
Je vous remercie d'avoir réagi promptement à ma question. En effet, je ne m'y connais pas du tout dans la matière et j'ai vraiment besoin d'une aide. Pour le moment, j'ai pu relevé les éléments suivants :
- Code : QCL145Z3212/12 (condensateur)
- Compress. : 2F13K4E-TFD (compresseur)
- W : 3490
- W : 3710
- Gaz : R404A
- PS HP (haute pression) : 28 Bar PS LP (basse pression) : 20Bar
- Volt/Hz : 400/3/50
- Ampère(A) : 7,15
- Catégorie : 1 directive 97/23CE
- Date :29-05-1997
Je rappelle qu'il s'agit d'une unité de condensation conçu sur le style des unités split. Elle a été démontée d'une chambre négative (3,40 x 4,60 x 2,60 )m3 sans l'évaporateur. Je compte en monter une presque égale si possible. J'ai besoin de votre aide pour trouver le type d'évaporateur juste, considérant que le projet se réalise en Afrique. Merci encore
24 févr. 2014 à 21:40
J'arrive un peu en retard j'imagine. Mais je tiens quand même à vous répondre selon mon expérience en calcul des charge frigorifique.
D'après vos données, la capacité de l'évaporateur à installer dans cette chambre est de 4.7 kW approximativement.
Malheureusement, je n'ai pas de catalogue pour choisir votre évaporateur mais vous pouvez en sélectionner un qui fournit cette capacité.
Bonne journée!