Spots sur câble dans salle de bain en volume 3

stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 - 14 juin 2012 à 10:11
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 17 juin 2012 à 14:47
Bonjour à tous,

J'aimerais avoir la confirmation qu'il est possible de mettre des spots 12 volts sur câble dans le volume 3 d'une salle de bain.

Il y a-t-il des remarques / consignes particulières ?

Merci par avance de vos réponses.

A+
A voir également:

2 réponses

Bjr, normalement oui mais bon des cables apparents meme en TBT ca fait humm dans une salle de bain !!! ca depend aussi de la hauteur du plafond..
http://norme-electricite.com/protection/images/volumes.png
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
17 juin 2012 à 14:47
Bonjour

Tous les équipements situé en volume 3 doivent de degré IPx1 au minimum (chtes d'eau verticales) qui concerne donc les spots sur fils tendus (IP00) sauf si ceux ci sont placés à une hauteur suppérieure à 2,25 m au dessus du volume 3
0