Est-il mauvais de rassembler le neutre et la terre ?

Résolu/Fermé
benedo - Modifié par Gillesstf le 4/05/2011 à 09:32
 frsacllo - 10 juil. 2011 à 21:47
Bonjour,
est il mauvais de rassemblé le neutre et la terre sur une instalation électrique au niveau du disjoncteur .
A voir également:

4 réponses

Bonjour,
ce n'est pas seulement déconseillé, c'est interdit pour des raisons de sécurité.
Le neutre est relié à la terre au transformateur EDF et uniquement là!
(pour un particulier)
Bonne journée,
4
Si vous avez un disjoncteur (ou un interrupteur ) différentiel ça ne devrait pas être possible ,sauf si vous reliez le neutre et la terre en amont du tableau et du disjoncteur différentiel. De toutes façons c'est interdit chez les particuliers , comme indiqué plus haut . Pour un industriel alimenté en haute tension et qui dispose de ses propres transformateurs c'est différend .
1
bonsoir
Quel est le but de l a manoeuvre.
cordialement
0
stf_frmu Messages postés 43656 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 11 930
3 mai 2011 à 20:13
bonsoir

tout dépend du régime de neutre que vous avez mais chez un particulier, ce n'est pas du tout conseillé
-2