Tension nulle entre 2 Phases et 230V de Phases à Neutre..
Résolu
jk87
jk87
- Messages postés
- 98
- Date d'inscription
- lundi 20 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 février 2022
jk87
- Messages postés
- 98
- Date d'inscription
- lundi 20 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 février 2022
A voir également:
- Tension entre phase
- Tension entre phase et neutre - Meilleures réponses
- Tension entre phase et terre - Meilleures réponses
- Tension entre phase et terre ✓ - Forum - Electricité
- Tension entre phase et neutre - Forum - Electricité
- Encore 75 Volts malgré le fusible retiré ??? - Forum - Electricité
- Tension entre phase et terre 230v ✓ - Forum - Electricité
- Tension entre phase et terre triphasé ✓ - Forum - Electricité
5 réponses
astuces72
Modifié le 2 sept. 2021 à 10:18
- Messages postés
- 6903
- Date d'inscription
- vendredi 15 janvier 2010
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 16 mai 2022
Modifié le 2 sept. 2021 à 10:18
slt,
il faut remonter à la source des fils que tu as contrôler, donc le disjoncteur et refaire la même opération.
si pareil, retester à l'alimentation de ce disjoncteur...
il faut remonter à la source des fils que tu as contrôler, donc le disjoncteur et refaire la même opération.
si pareil, retester à l'alimentation de ce disjoncteur...
jk87
2 sept. 2021 à 11:03
- Messages postés
- 98
- Date d'inscription
- lundi 20 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 février 2022
2 sept. 2021 à 11:03
Salut astuces72
Je suis remonté au niveau du tableau principal.
J’ai exactement le même problème, qui correspond exactement au schéma que j’ai posté.
J’ai bien une suggestion maintenant, mais que je ne peux pas vérifier sans couper au DDR.C’est un tableau de 1977 avec encore des barrettes nues, des porte-fusibles qui ne coupent que la phase et un sacré méli-mélo de câbles à séparer.
Est-ce-que la phase que j’ai appelée 2 n’a pas été reprise directement sur la phase 1 au tableau ? Parce-que je pense que c’est elle qui est défaillante en réalité.
Si je mets les 2 pointes du métrix sur une même phase, j’ai exactement le même résultat : 0.029V. En réalité, je n’ai que 2 phases qui arrivent dans la cuisine ??
Courant coupé, ça devrait être vérifiable .Il faut que je suive depuis les entrées de phase dans les tableaux Non ?
Je suis remonté au niveau du tableau principal.
J’ai exactement le même problème, qui correspond exactement au schéma que j’ai posté.
J’ai bien une suggestion maintenant, mais que je ne peux pas vérifier sans couper au DDR.C’est un tableau de 1977 avec encore des barrettes nues, des porte-fusibles qui ne coupent que la phase et un sacré méli-mélo de câbles à séparer.
Est-ce-que la phase que j’ai appelée 2 n’a pas été reprise directement sur la phase 1 au tableau ? Parce-que je pense que c’est elle qui est défaillante en réalité.
Si je mets les 2 pointes du métrix sur une même phase, j’ai exactement le même résultat : 0.029V. En réalité, je n’ai que 2 phases qui arrivent dans la cuisine ??
Courant coupé, ça devrait être vérifiable .Il faut que je suive depuis les entrées de phase dans les tableaux Non ?
astuces72
2 sept. 2021 à 11:06
- Messages postés
- 6903
- Date d'inscription
- vendredi 15 janvier 2010
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 16 mai 2022
2 sept. 2021 à 11:06
c'est possible oui
et oui aussi, il faut remonter chaque phase et voir si elles sont bien phase unique.
mais ça doit être bien "mal fait" si tu ne parviens pas à remonter plus haut à l'œil
et oui aussi, il faut remonter chaque phase et voir si elles sont bien phase unique.
mais ça doit être bien "mal fait" si tu ne parviens pas à remonter plus haut à l'œil
jk87
2 sept. 2021 à 11:27
- Messages postés
- 98
- Date d'inscription
- lundi 20 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 février 2022
- Messages postés
- 6903
- Date d'inscription
- vendredi 15 janvier 2010
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 16 mai 2022
2 sept. 2021 à 11:27
Impossible sans couper le jus.J'ai 3 boites de 16 modules Landis et Gyr à la suite l'une de l'autre. Les câbles descendent par derrière d'une boîte à l'autre, j'aurais vite perdu mon câble ou pris une châtaigne avant!
Je compte faire ça en début d'après midi.
Il faut que je mette mon câble de la phase 2 (ou 1, ça revient au même) sur une phase seule. Je pense aussi que le problème est là.
MAIS: que peut-il se passer au niveau des araignées par lesquelles ça passe? Tout est en mono sauf cumulus que j'ai bien identifié.
Je me dis que ça ne devrait rien changer?
Un avis?
Je compte faire ça en début d'après midi.
Il faut que je mette mon câble de la phase 2 (ou 1, ça revient au même) sur une phase seule. Je pense aussi que le problème est là.
MAIS: que peut-il se passer au niveau des araignées par lesquelles ça passe? Tout est en mono sauf cumulus que j'ai bien identifié.
Je me dis que ça ne devrait rien changer?
Un avis?
jk87
2 sept. 2021 à 12:11
- Messages postés
- 98
- Date d'inscription
- lundi 20 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 février 2022
2 sept. 2021 à 12:11
Problème trouvé et vérifié !
Il a été tiré dans le tableau un câble 2.5 mm2 partant d’une phase du premier boîtier vers le deuxième boitier. Câble sur lequel sont déjà branchées mes plaques vitro donc sur une même phase.. Je veux dire qu’en réalité, j’ai bien 3 câbles mais je n’ai que 2 phases qui arrivent dans la cuisine.
J’espère que c’est assez clair ?
En mono, ça ne pose pas de problème mais je pense qu’en triphasé, ça n’aurait pas fonctionné.
Maintenant, grosse question que je me pose en temps que non initié : au niveau des araignées auxquelles je n’ai plus accès, qu’est-ce-qui peut se passer si je change mon câble de phase ?
Si je mets phase 1 et 2 en contact, qu’est-ce-qui se passe?
Ces boites araignées sont pleines de dominos et ça part dans tous les sens.
Merci pour un avis « éclairé » !
Il a été tiré dans le tableau un câble 2.5 mm2 partant d’une phase du premier boîtier vers le deuxième boitier. Câble sur lequel sont déjà branchées mes plaques vitro donc sur une même phase.. Je veux dire qu’en réalité, j’ai bien 3 câbles mais je n’ai que 2 phases qui arrivent dans la cuisine.
J’espère que c’est assez clair ?
En mono, ça ne pose pas de problème mais je pense qu’en triphasé, ça n’aurait pas fonctionné.
Maintenant, grosse question que je me pose en temps que non initié : au niveau des araignées auxquelles je n’ai plus accès, qu’est-ce-qui peut se passer si je change mon câble de phase ?
Si je mets phase 1 et 2 en contact, qu’est-ce-qui se passe?
Ces boites araignées sont pleines de dominos et ça part dans tous les sens.
Merci pour un avis « éclairé » !
Daniel 26
2 sept. 2021 à 12:24
- Messages postés
- 15110
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 17 mai 2022
2 sept. 2021 à 12:24
S'il s'agit de deux phases différentes , court-circuit (400 V) 4 fois plus violent qu'en 220 .
Deux phases dans la cuisine c' est pour une utilisation 400 V deux phases ? Genre four ?
Deux phases dans la cuisine c' est pour une utilisation 400 V deux phases ? Genre four ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
jk87
2 sept. 2021 à 12:50
- Messages postés
- 98
- Date d'inscription
- lundi 20 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 février 2022
2 sept. 2021 à 12:50
Salut Daniel 26
Rassurant!
Je n'ai rien dans la cuisine en 400V.
Le four de 78 est en 230V. Concernant les plaques vitro que j'ai monté beaucoup plus tard, le schéma de câblage indiquait de mettre les 2 fils noirs ensembles sur la même phase et fil marron et bleu ensembles au neutre.C'est bien aussi un montage en mono. J'aurais été bien embêté si j'avais voulu du triphasé.
Maintenant, pour le déplacement de mes plaques sur une vraie phase 1: Au niveau des boites combles, je risque bien de mettre 2 phases différentes en contact via les dominos! Ça se complique si je dois faire des boucles de tous les côtés entre tableau et boîtes pour tout retrouver.
En attendant, merci pour la confirmation. Ça ne sentira pas le roussi aujourd'hui!
Rassurant!
Je n'ai rien dans la cuisine en 400V.
Le four de 78 est en 230V. Concernant les plaques vitro que j'ai monté beaucoup plus tard, le schéma de câblage indiquait de mettre les 2 fils noirs ensembles sur la même phase et fil marron et bleu ensembles au neutre.C'est bien aussi un montage en mono. J'aurais été bien embêté si j'avais voulu du triphasé.
Maintenant, pour le déplacement de mes plaques sur une vraie phase 1: Au niveau des boites combles, je risque bien de mettre 2 phases différentes en contact via les dominos! Ça se complique si je dois faire des boucles de tous les côtés entre tableau et boîtes pour tout retrouver.
En attendant, merci pour la confirmation. Ça ne sentira pas le roussi aujourd'hui!