Régulation loi d'eau aide

Phoebus10 - 30 nov. 2023 à 16:39

Bonjour à tous... J'ai une Pac atlantic extensa duo6k, sans plancher chauffant et maison neuve RT2012 90M2, Sonde ext et thermostat ambiance

consigne 19.,5deg.

T ext  en ce moment entre 2 et 5 degrés. Réglages loi d'eau :

Influence t°ambiante: 30%

T° départ -10°C           48%

Pente                            1

Décalage.                     0

T° départ maxi.          55°C

T° mini.                        17°

Est ce que cela vous paraît cohérent ? Car je trouve qu'elle met longtemps a atteindre sa température de.consigne.

Le matin a 6 h elle est a18.5 degrés et elle atteint les 20 degrés vers 15h

Merci a vous.