Délesté un Pac géothermie - 1 circuit

Résolu
Marcell056 - 24 mars 2012 à 12:28
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 25 mars 2012 à 20:46
Bonjour,
Je suis un peu dans le flou. Je souhaite délester le circuit PAC chauffage géothermie, plus de 15 A.
Pour cela, je suis obligé d'installé un contacteur pour le circuit puissance du PAC. Jusque là pas de problème.
Par contre, je ne trouve pas de délesteur mono 1 circuit délestage circuit Ouvert. Pourquoi ouvert, car avec un circuit fermé la bobine du contacteur est alimenté en permanence.Ce que je veux éviter, car les dépassements de puissance sont exceptionnels.
Sachant bien, que le PAC passe par des contacts NF du contacteur, non alimenté.
Merci pour vos réponses.

1 réponse

Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
24 mars 2012 à 14:25
Bonsoir

Voir par exemple chez Hager ED391
http://download.hager.com/fr/files_download/e-catalogue/XP1_ED391_6E5008E.PDF

@+
0
Ce type de délesteur non pas le tore intégré. Chez Legrand les contact ne font inverseurs.
Je cherche un délesteur 1 voie - tore intégré - contact inverseur.
merci
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
25 mars 2012 à 20:46
Bonsoir

Vous n'aviez pas parlé de tore intégré.

Mais je trouve que ce n'est pas plus mal un tore séparé.
Cela évite une connexion intermédiaire sur le câble principal d'arrivée.

@+