La terre reliée avec le neutre

dris - 9 mai 2013 à 10:48
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 9 mai 2013 à 18:51
Bonjour,
J'ai un reseau 3 phases et la terre .La terre est relié avec le neutre .comment on protège les personnes et les appareils en cas de contact avec les fils electriques .Comment ça fonctionne ?

cordialement
dris
A voir également:

2 réponses

Bonjour,

Il y a une anomalie dans votre installation: votre disjoncteur devrait déclencher si le neutre est relié à la terre: un des deux doit être manquant.
Comme vous ne semblez pas connaître bien le fonctionnement il est urgent de faire vérifier votre installation par un électricien compétant.
Vous avez le 380 en tri ?

Cordialement.
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 654
9 mai 2013 à 18:51
Bonjour

Vous etes peut etre en Belgique ou les normes sont moins sévères qu'en France ou des protections spécifiques ne sont pas imposées sur tous les circuits.

Vous etes peut etre sous un régime de neutre de type TNC venant d'un poste transformateur privé ou le neutre et la terre sont reliées ensemble.

Pour vous protéger il faudra installer des interrupteurs ou des disjoncteurs différentiels 30 mA ou inférieur à l'origine des circuits présentant un danger pour les personnes.
0