On a 380v triphasée pas de neutre
dris
-
9 mai 2013 à 13:02
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 9 mai 2013 à 17:00
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 9 mai 2013 à 17:00
A voir également:
- Branchement prise triphasé sans neutre
- Neutre bleu - Guide
- Prise triphasé - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Branchement prise mâle ✓ - Forum Electricité
- Brancher une prise monophasé sur du triphasé ✓ - Forum Electricité
3 réponses
Georges106
Messages postés
5140
Date d'inscription
samedi 23 février 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
5 mai 2018
137
9 mai 2013 à 14:09
9 mai 2013 à 14:09
Bonjour,
Si vous vous demandez comment fonctionne une ligne triphasée, il semble largement préférable que vous laissiez la vérification à un professionnel. Amicalement.
Si vous vous demandez comment fonctionne une ligne triphasée, il semble largement préférable que vous laissiez la vérification à un professionnel. Amicalement.
Re bonjour,
Vous ne donnez pas beaucoup de précisions sur l'installation: déjà c'est du tri !! Ni sur son utilisation.!!
Ce peut-être une installation industrielle, où une installation d'habitation.
Les régimes de neutre utilisés à l'origine peuvent être différents de vos souhaits.
Détailler ici ces différents régimes reviendrait à faire un cours complet si l'on veut tout explorer et surtout faire beaucoup de suppositions au vu de votre question !!!
Cordialement.
Vous ne donnez pas beaucoup de précisions sur l'installation: déjà c'est du tri !! Ni sur son utilisation.!!
Ce peut-être une installation industrielle, où une installation d'habitation.
Les régimes de neutre utilisés à l'origine peuvent être différents de vos souhaits.
Détailler ici ces différents régimes reviendrait à faire un cours complet si l'on veut tout explorer et surtout faire beaucoup de suppositions au vu de votre question !!!
Cordialement.
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
655
9 mai 2013 à 17:00
9 mai 2013 à 17:00
Bonjour
Vous etes en regime de neutre TN, sans doute sur une installation industrielle.
Votre neutre existe déja puisque il est relié à la terre de votre poste de transformation. vous etes certainement en régime de neutre TNC, terre et neutre connectés ensemble, utilisés directement pour des machines de forte puissance qui ont leur protection à l'origine, disjoncteurs, fusibles HPC.
Pour d'autres usages, il doit y avoir une protection principale, un disjoncteur différentiel adapté à l'utilisation et à la section des conducteurs situés en aval de celui-ci pour passer en régime TNS, terre et neutre séparés.
Artention les regimes de neutre TNC et TNS ont une réglementation particulière, sections des conducteurs, protection des personnes, protection contre les surcharges, voir la norme NF C-15 100 à ce sujet.
Vous etes en regime de neutre TN, sans doute sur une installation industrielle.
Votre neutre existe déja puisque il est relié à la terre de votre poste de transformation. vous etes certainement en régime de neutre TNC, terre et neutre connectés ensemble, utilisés directement pour des machines de forte puissance qui ont leur protection à l'origine, disjoncteurs, fusibles HPC.
Pour d'autres usages, il doit y avoir une protection principale, un disjoncteur différentiel adapté à l'utilisation et à la section des conducteurs situés en aval de celui-ci pour passer en régime TNS, terre et neutre séparés.
Artention les regimes de neutre TNC et TNS ont une réglementation particulière, sections des conducteurs, protection des personnes, protection contre les surcharges, voir la norme NF C-15 100 à ce sujet.