Problème de prise de terre

Résolu
Lilou44 - 4 févr. 2014 à 13:51
 Lilou44 - 10 févr. 2014 à 10:53
Bonjour,
Je viens de faire construire ma maison par un constructeur.Le cuisiniste m'a informé que la valeur de ma prise de terre était de 380 au lieu d'être comprise entre 0 et 100.Etant sous garantie j'ai prévenu le constructeur qui m'a aussitôt envoyé un electricien.Il n'a pris aucune mesure mais a juste vérifier que mes prises êtes connectées et m'a affirmée que tout était au norme.Je n'y connais absolument rien en électricité .Quand pensez vous?merci

13 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 4 860
4 févr. 2014 à 13:56
Bonjour : Normalement vous avez du avoir le rapport du CONSUEL sur lequel est marqué la valeur de la prise de terre c'est obligatoire.Par contre l'électricien qui est bien équipé possède un ohmetre et peut faire une mesure .Cdlt
0
Bonjour,

Vérifier que toutes les prises sont reliées au fil de terre est une chose.

Vérifier la valeur de la terre qui doit être inférieure à 100 ohms en est une autre: ce peut ne pas être directement la terre qui est en cause mais une connexion oxydée, il faut faire des mesures pour en trouver la cause et y remédier, il peut y aller de la vie de personnes.

Cordialement.
0
KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 4 860
4 févr. 2014 à 18:54
Comment un cuisiniste peut donner la valeur d'une prise de terre à moins d'avoir l'appareil adéquate que peu d'électricien possède .Pour ma part je n'en ai jamais eu on avait un fournisseur qui nous le pretait gracieusement quand on en avait besoins .Sinon je testais avec un lampe temoin pour avoir une petite idée
0
Bonsoir kiduguen et jean et merci pour vos réponses
Kiduguen le cuisiniste avait effectivement un ohmmètre et a effectué les mesures sur les prises.Sur son devis de pose il a écrit "probleme a la valeur de la terre"
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Bonjour,

Il a peut être simplement vérifié que la borne terre de la prise de la cuisinière n'était pas reliée à la terre au tableau ?? mesure réalisée avec un ohmmètre.
Pour mesurer la valeur ohmique de la terre il faut un telluromètre et planter deux piquets en triangle a quelques mètres de la terre effective.
Un simple ohmmètre ne peut pas mesurer la terre à cause d'un effet de polarisation, son alimentation étant en continu.

Cordialement.
0
Profil bloqué
5 févr. 2014 à 09:13
Bjr, pour ma part je ne pense pas qu un cuisiniste ait les moyens de faire une mesure de terre (sinon empirique avec un ohmmètre??) ce n est pas son métier ; a part peut etre : ouvrir un "parapluie de réserve" en cas d installation d électroménager pour se couvrir au cas ou..??
ou alors il se la joue très très Pro..!!
0
salut,
le cuisiniste se couvre en raccordant son électro ménager sur une installation électrique existante.
la valeur de la terre doit apparaitre sur le rapport consuel , elle a dû (normalement) étre mesurée.
vérifiez les serrages sur le réseau de terre dans un premier temps,il est possible de louer un mesureur de terre , ca mettra fin au doute......
0
blux Messages postés 26490 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 297
6 févr. 2014 à 11:56
Salut,

un ohmmètre n'a jamais mesuré une vraie valeur de prise de terre (la tension envoyée est très faible).

Un vraie valeur se mesure la plupart du temps entre des barrettes spécifiques (généralement dans le sous-sol) et avec un appareil spécialisé.

L'attestation du CONSUEL doit préciser la valeur mesurée par l'électricien lors de l'installation de réseau.
0
gegecle Messages postés 640 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2024 415
6 févr. 2014 à 21:20
bonsoir: il faut etre claire !:une mesure de terre est réalisée avec un appareil spécifique ! : plot implanté dans la terre ;aux nombres de 3 avec un triangle a respecter !
la norme est de 13 OHM !!!!mais pas avec un ohmetre !!!
cela est très rarement respecté !!car cela dépend du sol !
avant la réception du consuel ;il est courant de déverser un produit conducteur ds le sol qui vas BOOSTER la conduction !
ensuite ;pour ton pb : faire un pont entre la phase et la terre ..si ça disjoncte ,c'est OK!
un consuel se déplace 1 fois sur 10..et ne mesure jamais la terre! SAUF si l'installation est faite par le proprio ...
0
bonjour,
la terre doit étre inférieure à 100 ohms (avec un différentiel de 500mA) pour étre acceptée par le consuel.

cordialement
0
courtju Messages postés 6 Date d'inscription dimanche 9 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 10 février 2014
9 févr. 2014 à 23:41
il existe un autre moyen de mesurer la terre, en boucle phase /PE.
La norme ne dit pas qu'il faut 13 Ohm, tout dépent de la sensibilité du différentiel; R= U / I ; U étant la tension limite de dangerosité pour l'homme (25V) et I la sensibilité du différentiel.
A chaque fois que j ai eu un contrôle par le Consuel, il a mesuré la terre.
0
blux Messages postés 26490 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 297
10 févr. 2014 à 10:45
Et faire attention qu'une terre très basse peut provoquer des remontées de courant en cas de foudre proche...
0
Re, comme le poseur de question n est plus au fait des questions réponses et pour éviter tout mal entendu une mesure a l ohmmètre ne mesure que la continuité électrique de la terre dans l implantation de la maison point barre.. connexions, serrage etc..
si vous voulez faire un essai vite fait sans faire de montage avec une lampe etc.. court-circuitez le Neutre et la Terre ca doit disjoncter meme avec un disjoncteur 500mA... avec la phase ca marche aussi mais avec bcp plus d étincelles.. gaffe aux yeux..!!
0
KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 4 860
7 févr. 2014 à 10:30
Bonjour à tous pour info les premiers appareils pour mesurer les prises de terre avec des piquets de comparaison des valeurs se nomaient ohmetre à magneto on tournait la manivelle pour la mesure ensuite ça a été remplacé par le télurohmetre .
Gegecle normalement quand on remplit le rapport on doit donner une valeur de la prise de terre meme si le consuel ne vient pas mais si la mesure n'est pas faite et si on donne un chiffre bidon il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'accident ensuite .Pour ce qui est de shunter la terre et la phase il faut mettre une lampe de 100 w et si elle reste allumée c'est que la terre n'est pas bonne il faut que ça disjoncte sur le 500 ma .
0
gegecle Messages postés 640 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2024 415
7 févr. 2014 à 20:04
RE: tout a fait !;;mais c 'était mon époque !
et pour le fait de retour aprés accident !..une mesure de terre est valable 1 seule fois!;donc au point de vue juridique ;il n'y a aucun recours !;car :pluie;neige ;etc peut faire varier cette valeur !.
par contre si la mise a la terre par un conducteur adéquate sous les fondations ,ou sur une surface adjacente,n'a pas été réalisée ds les normes;en cas de GROS pépins !!!le maitre d'oeuvre en electricite est alors responsable !
DONC bien garder les factures !
0
Merci à tous pour vos reponses
0