Tension dans mon câble malgré l'inter ouvert

Rakasuki Messages postés 34 Statut Membre -  
 jean -
Bonjour.

Actuellement en train de rénover ma SDB, je rencontre un soucis au niveau du double interrupteur. Le premier inter permet de contrôler la lumière principal et le second permet de contrôler une prise électrique.

Voici un schéma (sous Paint :-D )
http://img15.hostingpics.net/pics/943943electrique.jpg

Voici mon soucis :
Quand j'éteins les deux inter, j'ai toujours une tension de 25V dans le câble de la prise et quand j'allume l'inter de la lumière, je monte à 45V.
Pourquoi ces tensions ?

J'ai cru au début à un défaut au niveau du double inter que j'ai changé mais toujours le même soucis.

Nous sommes d'accord que normalement, je devrais avoir soit 0V, soit 230V ?.

A noter que quand les inter sont fermés, j'ai bien 230 V sur la prise.

Merci d'avance.
A voir également:

4 réponses

stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
 
bsr

ce sont des courants statiques ou résiduels
0
Rakasuki Messages postés 34 Statut Membre
 
Du courant induit ?
Et il n'y a pas de risque ? Sachant qu'elle se situe dans un SDB ? (A plus d'1m de hauteur et de la douche)
0
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
 
si c'est a plus d'un mètre de la douche pas de soucis
0
Rakasuki Messages postés 34 Statut Membre
 
Si je branche un sèche cheveux (par exemple), pas de soucis pour l'utilisateur ou le matériel ?
0
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
 
bah non car quand vous le branchez vous avez 230 v
0
Rakasuki Messages postés 34 Statut Membre
 
merci ! :)
0
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
 
la ou est votre probleme, c'est que votre prise ne devrait pas être sur le circuit lumière.
de plus l'installation électrique de la salle d'eau doit être protégée par un interrupteur différentiel en plus des disjoncteurs ou porte fusible
0
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
 
Et si vous enlevez l'ampoule vous avez quoi ,???
0
Profil bloqué
 
et si vous débranchez les fils a l autre bout vous avez quoi ?? voir également boite de dérivation ??
0
Rakasuki Messages postés 34 Statut Membre
 
Aucune idée pour la boite de dérivation.
La maison a plus de 18 ans et je n'ai pas les schémas électriques..
0
jean
 
Bonjour,

Il ne faut pas se polariser sur des tensions qui sont certainement des tensions d'inductions: il suffit qu'un fil non connecté a une extrémité longe sur plusieurs mètres un fil de phase qui alimente un appareil et avec un multimètre de 10 Mégohms d'impédance d'entrée on va trouver une tension qui ne peut pas débiter sur uns charge.
Lorsque l'on mesure une telle tension il faut s'assurer que c'est une tension d'induction et non une fuite qui pourrait être dangereuse, pour lever le doute il faut charger cette tension par une résistance adéquate en mesurant en même temps cette tension: si elle s'écroule c'est une tension induite sinon elle vient d'une fuite et il faut rechercher la cause !!!

Cordialement.
0