Tension dans mon câble malgré l'inter ouvert
Rakasuki
Messages postés
34
Statut
Membre
-
jean -
jean -
Bonjour.
Actuellement en train de rénover ma SDB, je rencontre un soucis au niveau du double interrupteur. Le premier inter permet de contrôler la lumière principal et le second permet de contrôler une prise électrique.
Voici un schéma (sous Paint :-D )
http://img15.hostingpics.net/pics/943943electrique.jpg
Voici mon soucis :
Quand j'éteins les deux inter, j'ai toujours une tension de 25V dans le câble de la prise et quand j'allume l'inter de la lumière, je monte à 45V.
Pourquoi ces tensions ?
J'ai cru au début à un défaut au niveau du double inter que j'ai changé mais toujours le même soucis.
Nous sommes d'accord que normalement, je devrais avoir soit 0V, soit 230V ?.
A noter que quand les inter sont fermés, j'ai bien 230 V sur la prise.
Merci d'avance.
Actuellement en train de rénover ma SDB, je rencontre un soucis au niveau du double interrupteur. Le premier inter permet de contrôler la lumière principal et le second permet de contrôler une prise électrique.
Voici un schéma (sous Paint :-D )
http://img15.hostingpics.net/pics/943943electrique.jpg
Voici mon soucis :
Quand j'éteins les deux inter, j'ai toujours une tension de 25V dans le câble de la prise et quand j'allume l'inter de la lumière, je monte à 45V.
Pourquoi ces tensions ?
J'ai cru au début à un défaut au niveau du double inter que j'ai changé mais toujours le même soucis.
Nous sommes d'accord que normalement, je devrais avoir soit 0V, soit 230V ?.
A noter que quand les inter sont fermés, j'ai bien 230 V sur la prise.
Merci d'avance.
A voir également:
- Tension dans mon câble malgré l'inter ouvert
- Cable bleu - Guide
- Symbole tension continue - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Jambon périmé pas ouvert - Guide
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
4 réponses
Du courant induit ?
Et il n'y a pas de risque ? Sachant qu'elle se situe dans un SDB ? (A plus d'1m de hauteur et de la douche)
Et il n'y a pas de risque ? Sachant qu'elle se situe dans un SDB ? (A plus d'1m de hauteur et de la douche)
Bonjour,
Il ne faut pas se polariser sur des tensions qui sont certainement des tensions d'inductions: il suffit qu'un fil non connecté a une extrémité longe sur plusieurs mètres un fil de phase qui alimente un appareil et avec un multimètre de 10 Mégohms d'impédance d'entrée on va trouver une tension qui ne peut pas débiter sur uns charge.
Lorsque l'on mesure une telle tension il faut s'assurer que c'est une tension d'induction et non une fuite qui pourrait être dangereuse, pour lever le doute il faut charger cette tension par une résistance adéquate en mesurant en même temps cette tension: si elle s'écroule c'est une tension induite sinon elle vient d'une fuite et il faut rechercher la cause !!!
Cordialement.
Il ne faut pas se polariser sur des tensions qui sont certainement des tensions d'inductions: il suffit qu'un fil non connecté a une extrémité longe sur plusieurs mètres un fil de phase qui alimente un appareil et avec un multimètre de 10 Mégohms d'impédance d'entrée on va trouver une tension qui ne peut pas débiter sur uns charge.
Lorsque l'on mesure une telle tension il faut s'assurer que c'est une tension d'induction et non une fuite qui pourrait être dangereuse, pour lever le doute il faut charger cette tension par une résistance adéquate en mesurant en même temps cette tension: si elle s'écroule c'est une tension induite sinon elle vient d'une fuite et il faut rechercher la cause !!!
Cordialement.