POELE A GRANULES
jean0304
Messages postés
1
Date d'inscription
dimanche 9 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 novembre 2014
-
9 nov. 2014 à 17:12
atlassaturn Messages postés 3443 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 9 nov. 2014 à 19:19
atlassaturn Messages postés 3443 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 9 nov. 2014 à 19:19
A voir également:
- POELE A GRANULES
- Poêle à granulés erreur e1 ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Attention service poêle à granulés interstoves ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Vider le brasier poêle à granulés - Forum Chauffage et climatisation
- Alarme 4 poêle à granulés invicta ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Bricolage / outillage
1 réponse
atlassaturn
Messages postés
3443
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
1 977
9 nov. 2014 à 19:19
9 nov. 2014 à 19:19
Bonjour
Dans le cas le plus général , l'écart au feu (distance entre la parois interne du conduit et les matériaux combustibles ) est de 160 mm .
Dans le cas des tuyauteries type PGI , l'avis technique du CSTB prévoit un écart au feu de 100 mm , par rapport à la tuyauterie extérieure (avis14/08-1303 , § 6.12) .
Précédemment , avant 2008 , il n'était que de 50 mm : pourquoi a t-il été augmenté ??? .
Dans votre cas , cela voudrait dire un trou de 330 mm dans un placo cartonné !
C'est faisable en découpant un carré de 330 mm que vous comblerez avec une plaque de placo spéciale anti-feu , carré de 330 mm (en ayant au préalable fixé des rails autour du trou pour assurer la liaison des deux plaques ;
Mais c'est vrai que de telles précautions paraissent excessive dans le cas d'une tuyauterie PGI , dont la température extérieure doit difficilement atteindre 100 °C , surtout si on compare ça à un tuyau métallique ordinaire qui , même à 160 mm , est beaucoup plus dangereux !
Dans le cas le plus général , l'écart au feu (distance entre la parois interne du conduit et les matériaux combustibles ) est de 160 mm .
Dans le cas des tuyauteries type PGI , l'avis technique du CSTB prévoit un écart au feu de 100 mm , par rapport à la tuyauterie extérieure (avis14/08-1303 , § 6.12) .
Précédemment , avant 2008 , il n'était que de 50 mm : pourquoi a t-il été augmenté ??? .
Dans votre cas , cela voudrait dire un trou de 330 mm dans un placo cartonné !
C'est faisable en découpant un carré de 330 mm que vous comblerez avec une plaque de placo spéciale anti-feu , carré de 330 mm (en ayant au préalable fixé des rails autour du trou pour assurer la liaison des deux plaques ;
Mais c'est vrai que de telles précautions paraissent excessive dans le cas d'une tuyauterie PGI , dont la température extérieure doit difficilement atteindre 100 °C , surtout si on compare ça à un tuyau métallique ordinaire qui , même à 160 mm , est beaucoup plus dangereux !