Raccordement interrupteur double va et vient Neptune Legrand

Jacquesgoulven Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 23 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2014 - 23 nov. 2014 à 11:19
 DELSYL - 14 févr. 2015 à 16:00
Bonjour : Je remplace un double va et vient ancienne génération par un va et vient Legrand Neptune. Sept fils sortent du boitier de connexion, 2 rouges (phases), 2 marrons, 2 vilolets et un orange. A l'arrière du nouvel interrupteur, les indications suivantes, ligne du haut LA B2 B1,
ligne du bas A1 A2 LB. J'ai tenté sans résultat de reproduire le branchement antérieur.
Merci de me conseiller pour qu'enfin la lumière luise dans mon escalier et ma mezzanine.
Jacquesgoulven.

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96889 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 966
23 nov. 2014 à 18:18
Report de message sur doublon:

stf_jpd87 23 nov. 2014 à 18:12
Bonsoir
Va et vient 1 =
LA fil rouge
A1 marron
A2 marron
Va et vient 2
LB rouge
B1 violet
B2 violet
Pour l'orange il faudrait voir ou il était branché , peut être voyant ???
Cordialement

3
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 4 862
23 nov. 2014 à 19:46
Bonsoir jpd87 et merci pour le report il est vrai que l'orange pose probleme s'il n'est pas retour de lampe .
0
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 4 862
23 nov. 2014 à 12:06
Bonjour :les 2 marron et les 2 violet sont des navettes donc un en haut et un en bas meme couleur à gauche a droite pareil ensuite on doit avoir peut etre orange retour de lampe sur LA et les deux rouge sur LB si ça ne marche pas vous inversez les rouge et l'orange .Tenez moi au courant .
-2
Bonjour ! GRAND MERCI pour le conseille ! C'a marche pour moi !!!