Interupteur differentile
blachou
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 16 janvier 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2014
-
26 nov. 2014 à 18:53
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 27 nov. 2014 à 19:39
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 27 nov. 2014 à 19:39
A voir également:
- Interupteur differentile
- Interupteur - Guide
- Interupteur lumiere - Guide
- Cablage interupteur - Guide
- Brancher un interupteur - Guide
- Remplacer un interrupteur par un variateur de lumière - Guide
3 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13507
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
4 862
26 nov. 2014 à 19:26
26 nov. 2014 à 19:26
Bonjour on peut le faire en passant la phase et le neutre par le 30 Ma et le neutre ira sur votre bornier et la phase sur l'alimentation des fusibles .Cdlt
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
26 nov. 2014 à 23:11
26 nov. 2014 à 23:11
blachou
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 16 janvier 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2014
27 nov. 2014 à 17:50
27 nov. 2014 à 17:50
merci d'avoir répondu a mon problème
pour l'appairage cela est impossible le câblage est pas fait pour
concernant le différentiel un 40A ne suffire pas le disjoncteur et de 30A/300ma
pour l'appairage cela est impossible le câblage est pas fait pour
concernant le différentiel un 40A ne suffire pas le disjoncteur et de 30A/300ma
KIDUGUEN
Messages postés
13507
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
4 862
>
blachou
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 16 janvier 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2014
27 nov. 2014 à 18:13
27 nov. 2014 à 18:13
Bonjour en general certain disjoncteur EDF sont calibré jusqu'a 45A pour l'instant vous pouvez mettre un 40A ça va fonctionner mais si un jour vous demandez une augmentation de puissance le 40A sera trop faible c'est pourquoi carminas vous préconise un 63A apres vous faites a votre gré .Cordialement
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
27 nov. 2014 à 19:39
27 nov. 2014 à 19:39
Bonsoir
Dans le cadre d'une mise en sécurité :
- Si votre DB est un 10/30A vous pouvez mettre un ID 40A
- Si votre DB est un 15/45A et que vous n'avez pas de chauffage électrique et que vous n'avez pas de circuit 32A, vous pouvez mettre un ID 40A
- Dans les autres cas, il vous faut un ID 63A
@+
Dans le cadre d'une mise en sécurité :
- Si votre DB est un 10/30A vous pouvez mettre un ID 40A
- Si votre DB est un 15/45A et que vous n'avez pas de chauffage électrique et que vous n'avez pas de circuit 32A, vous pouvez mettre un ID 40A
- Dans les autres cas, il vous faut un ID 63A
@+