Bonjour , voila mon probleme: j'habite une maison de plein pied datant de 1973, qui a été rehaussé en urgence en 2005
Le probleme rencontré a l'époque est que nos façades ont plus de fenêtre que de mur et lorsque il a fallu placé les poutres qui soutienne le plancher et les fermes et bien un des appui s'est retrouvé au dessus d'un linteau préfabriqué de de 2,40m de 19 cm de largeur sur plus de 300mm de hauteur
(l'appui sur le linteau est a 50cm du mur de droite 10 centimètre plus loin que le milieu du premier volet qui fait 80cm) .Lors du rehaussement une modification de la hauteur de gouttière a mis a nu ce linteau qui a été revêtu de crépi juste après les travaux
rapidement se crépi a fait apparaitre de petite fissures verticales qui n'ont jamais évolué en 10 ans mais qui sont tout de même inquiétantes car elle montre que le linteau a fléchi
bientot 10 ans que nous sommes dans cette situation sans évolution
je ne sais pas évaluer la charge que supporte le linteau , et surtout que faire ,fuir la maison,
réduire la fenêtre et placer un mur sous l'appui ou placer des renforts de linteau?

Le probleme rencontré a l'époque est que nos façades ont plus de fenêtre que de mur et lorsque il a fallu placé les poutres qui soutienne le plancher et les fermes et bien un des appui s'est retrouvé au dessus d'un linteau préfabriqué de de 2,40m de 19 cm de largeur sur plus de 300mm de hauteur
(l'appui sur le linteau est a 50cm du mur de droite 10 centimètre plus loin que le milieu du premier volet qui fait 80cm) .Lors du rehaussement une modification de la hauteur de gouttière a mis a nu ce linteau qui a été revêtu de crépi juste après les travaux
rapidement se crépi a fait apparaitre de petite fissures verticales qui n'ont jamais évolué en 10 ans mais qui sont tout de même inquiétantes car elle montre que le linteau a fléchi
bientot 10 ans que nous sommes dans cette situation sans évolution
je ne sais pas évaluer la charge que supporte le linteau , et surtout que faire ,fuir la maison,
réduire la fenêtre et placer un mur sous l'appui ou placer des renforts de linteau?
A voir également:
- Gros doute sur la tenu un linteau(qui tient depuis 10 ans
- Café périmé depuis 2 ans - Guide
- Pâtes périmées depuis 10 ans - Guide
- Conserve périmée depuis 10 ans - Guide
- Riz périmé depuis 10 ans - Guide
- Température frigo 10 degrés - Guide
4 réponses
Bonjour,
Même avec une image zoomable , on ne voit pas de fissure:
https://img-19.ccm2.net/mGo_94k0sD3PPP3hIkQtsggkgXs=/239e066c17764859aa1885b7bbe3e7a1/ccm-ugc/vzI7E7S0tiB4bM7RdjVS-20141223-141859.png
Ne serait-ce pas l'espace entre l'encadrement et la maçonnerie ?
Si c'est le cas, le poids représenté avec ce qu'il y à au-dessus vous ne risquez rien.
Cdlt,
Même avec une image zoomable , on ne voit pas de fissure:
https://img-19.ccm2.net/mGo_94k0sD3PPP3hIkQtsggkgXs=/239e066c17764859aa1885b7bbe3e7a1/ccm-ugc/vzI7E7S0tiB4bM7RdjVS-20141223-141859.png
Ne serait-ce pas l'espace entre l'encadrement et la maçonnerie ?
Si c'est le cas, le poids représenté avec ce qu'il y à au-dessus vous ne risquez rien.
Cdlt,
les fissures sont petites et ne se voient pas sur cette vue elle sont bien sur le linteau et j'en compte 7 ce ne sont peut être que des fissures du crépis qui lui n'est pas souple mais peut importe j'ai retrouvé dans la demande de permis le dessin de l' architecte qui travaillait avec la société et il a bien indiqué de mesurer l'épaisseur du linteau........ a l'époque pressé et pas du métier ils nous ont dit que c'était inutile de renforcer mais maintenant a tête reposé ...
désolé je n'arrive plus a insérer de photos
.
désolé je n'arrive plus a insérer de photos
.
Quelques-fois de passer par un hébergeur permet plus d'agrandissement:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120777245-pompe-a-eau-s-enclenche-trop-souvent#5
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120777245-pompe-a-eau-s-enclenche-trop-souvent#5
bonsoir,
après dix ans et simplement des fissures de cette taille,il n'y a vraiment rien,votre maison est constituée de divers matériaux qui travaillent aux fils du temps,faut arrêter de vouloir la perfection avec des matériaux de construction,ce n'est pas de la mécanique ou des composants aéronautique appliquant des tolérances de l'aérospatial,surtout que vous dites vous même qu'il n'y a pas d'évolution,donc se n'est vraiment rien!!
après dix ans et simplement des fissures de cette taille,il n'y a vraiment rien,votre maison est constituée de divers matériaux qui travaillent aux fils du temps,faut arrêter de vouloir la perfection avec des matériaux de construction,ce n'est pas de la mécanique ou des composants aéronautique appliquant des tolérances de l'aérospatial,surtout que vous dites vous même qu'il n'y a pas d'évolution,donc se n'est vraiment rien!!