Bonjour,

Climatisateur Murale 20 000btu ( installé en 2005) Hyundai

Quand j'ouvre mon climatiseur, dès que je le mets en marche, le compresseur fonctionne, j'ai de l'air froid et après quelques heures le voyant vert clignote sans arrêts et à ce moment le compresseur s'arrête brusquement.
Il n'y a donc plus de froid mais que de l'air ventillé.

Voyant vert qui clignote selon mon manuel = capteur de temperature... Compresseur serait en bon état.

J'ai toujours nettoyez mes filtres et a toujours très bien fonctionné et non sur utilisé. Je veux dire par là que il fonctionne que par temps de grosse canicule... et dans des conditions optimales... (je ferme les rideaux ou le soleil entre pour optimiser le rendement)

Connaîteriez-vous la cause de ce problème et selon vous est-ce une réparation qui pourrait être couteuse.

Merci beaucoup à l'avance de votre aide.

1 réponse

Profil bloqué
20 août 2015 à 10:03
Bjr, la cause vous l avez : capteur de température HS sinon voir avec sav ??