bonjour,
je n'arrive pas à remplir le circuit au delà de 1,6 bar environ. opération que je doit réaliser tous les 1- 2 mois. en cours de remplissage, beaucoup d'eau s'échappe par la sortie, mais la pression ne monte pas.
j'ai démonté le clapet anti retour, le filtre est propre.
auparavant je parvenais à monter à plus de 2 b
merci de m'éclairer.

1 réponse

  1. viagers Messages postés 268 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
     
    Bonsoir,

    beaucoup d'eau s'échappe par la sortie, mais la pression ne monte pas.
    S
    i l'eau s'échappe normal que la pression à de la peine à monter. Mais par quelle sortie?
    Viagers
    1
    1. mopinus
       
      bonjour,
      merci à Viagers de s'intéresser à mon problème.
      l'eau s'échappe du clapet anti retour qui sert de remplissage, par la sortie non raccordée. je précise qu'avant çà fuyait aussi mais peu, presque du goutte à goutte.
      0
      1. viagers Messages postés 268 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93 > mopinus
         
        Re...

        Et pourquoi vous ne changez pas le clapet? ou y ajouter une vanne à bille.
        Viagers
        0
      2. mopinus > viagers Messages postés 268 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
         
        bonsoir
        démonté,le claper semble fonctionner. le remplissage de 0 à 1,5 b se fait. je ne voudrait pas changer cette pièce à 140 E sans comprendre le pourquoi.
        0
      3. docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953 > mopinus
         
        Bonsoir, c'est un disconnecteur, cela fuit presque toujours par contre si c'est une fuite importante il faut le changer (mais 1.6 b c'est dèja pas mal, ,vous avez combien d'étage chez vous ? )
        0
      4. mopinus > docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
         
        bonsoir docchaudiere
        je viens de me rendre compte que ma réponse à votre question ne s'est pas inscrite, manque de savoir faire de ma part sans doute.
        la réponse est 2 niveaux (chauffage au sol). entre temps, j'ai procédé à un détartrage de l'échangeur à plaques. la remise en eau s'est effectué sans encombre, jusqu'à 1.7 b avec la fuite. pour le moment j'ai mis mon questionnement en stand bay, en attendant d'avoir de nouvelles idées.
        merci de votre réponse, et mes excuses pour la non réponse.