Chauffage gaz, circuit d'eau

mopinus - 15 nov. 2016 à 14:56
 mopinus - 25 nov. 2016 à 21:43
bonjour,
je n'arrive pas à remplir le circuit au delà de 1,6 bar environ. opération que je doit réaliser tous les 1- 2 mois. en cours de remplissage, beaucoup d'eau s'échappe par la sortie, mais la pression ne monte pas.
j'ai démonté le clapet anti retour, le filtre est propre.
auparavant je parvenais à monter à plus de 2 b
merci de m'éclairer.

1 réponse

viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 86
Modifié par viagers le 15/11/2016 à 19:25
Bonsoir,

beaucoup d'eau s'échappe par la sortie, mais la pression ne monte pas.
S
i l'eau s'échappe normal que la pression à de la peine à monter. Mais par quelle sortie?
Viagers
1
bonjour,
merci à Viagers de s'intéresser à mon problème.
l'eau s'échappe du clapet anti retour qui sert de remplissage, par la sortie non raccordée. je précise qu'avant çà fuyait aussi mais peu, presque du goutte à goutte.
0
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 86 > mopinus
16 nov. 2016 à 14:09
Re...

Et pourquoi vous ne changez pas le clapet? ou y ajouter une vanne à bille.
Viagers
0
mopinus > viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022
16 nov. 2016 à 18:17
bonsoir
démonté,le claper semble fonctionner. le remplissage de 0 à 1,5 b se fait. je ne voudrait pas changer cette pièce à 140 E sans comprendre le pourquoi.
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923 > mopinus
16 nov. 2016 à 19:13
Bonsoir, c'est un disconnecteur, cela fuit presque toujours par contre si c'est une fuite importante il faut le changer (mais 1.6 b c'est dèja pas mal, ,vous avez combien d'étage chez vous ? )
0
mopinus > docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022
25 nov. 2016 à 21:43
bonsoir docchaudiere
je viens de me rendre compte que ma réponse à votre question ne s'est pas inscrite, manque de savoir faire de ma part sans doute.
la réponse est 2 niveaux (chauffage au sol). entre temps, j'ai procédé à un détartrage de l'échangeur à plaques. la remise en eau s'est effectué sans encombre, jusqu'à 1.7 b avec la fuite. pour le moment j'ai mis mon questionnement en stand bay, en attendant d'avoir de nouvelles idées.
merci de votre réponse, et mes excuses pour la non réponse.