Panne sur brötge de 1997

Dan - 31 déc. 2016 à 16:54
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 - 1 janv. 2017 à 18:31
Bonjour,
Ma chaudière se met en sécurité car à priori le moteur est voilé ou le support sur lequel il est fixé est lui même voilé. Le fait du voilage fait que selon l'endroit ou le moteur (ventilateur) s'arrête, le redémarrage devient aléatoire .
Selon le dépanneur, même avec un moteur neuf le phénomène risque de se reproduire.
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème et ou a une solution éclairante.
Merci
Dan

1 réponse

viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 86
1 janv. 2017 à 18:31
Salut,

Si le moteur entraîne aussi la pompe mazout , êtes vous sûr que ce n'est pas celle ci qui a un point dur et qui certaines fois bloque le tout?
Cela se voit couramment.
Viagers
0