Radiateur qui chauffe une ailette mais pas le restant du radiate

aurore -  
xplom Messages postés 7963 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour je vois sur les forums des problèmes de radiateurs en fonte qui chauffe en bas et pas en haut moi le problème et différent j'ai que deux ailettes qui chauffe coté entré arrivé et l autre coté rien et au niveau de la purge pas d'eau et pas d'aire
est ce que quelqu’un pourrait m'aider svp merci d'avance
je précise que je viens d'arriver dans un nouveau logement et qu’apparemment l'ancienne locataire avait déjà des problèmes de chauffage et ce sont mes deux radiateurs a l'étage qui ont ce soucis les autres marche bien

4 réponses

Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   173
 
Bonjour,
C'est le purgeur lui-même qui est bouché, il faut dévisser l'embase pour la nettoyer. Attention au moment de l'enlever car l'eau va gicler. Prévoir une cheville en bois pour mettre à la place en attendant.
Amicalement.
0
aurorechauffage Messages postés 5 Statut Membre
 
bonjour georges merci pour ta réponse je vais aller essayé faut il que j'éteigne ma chaudière ?
0
kiduguen
 
Bonjour si vous avez une chaudiere il vaut mieux vidanger en partie le circuit pour nettoyer le purgeur .Cdlt
0
aurorechauffage Messages postés 5 Statut Membre
 
bonjour merci de votre reponse je vais essayé
0
aurorechauffage Messages postés 5 Statut Membre
 
Je viens de glisser une tige de trombone d'environ 10 cm dans le trou après avoir retirer la vis de purge et je pense qu'il n y a pas d'eau dans le radiateur en fait!!
0
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   173
 
Bonjour,
Là c'est plus ennuyeux, il faut voir s'il n'y a pas de vannes d'isolation des différents circuits en partant de la chaudière et que l'une ait été fermée par erreur.
Amicalement.
0
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 084
 
Le té du bas serait fermé sinon ça sortirait par le purgeur .A voir .
Attendons Xplom ou doc
0
xplom Messages postés 7963 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 673
 
salut
ben doit y'avoir un paquet de boue là dedans, c'est étrange que ça soit l'étage qui trinque
a par ancien système thermosiphon....
0
jean3328 Messages postés 985 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   497 > xplom Messages postés 7963 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
Bonjour Xplom,
Ou manque de pression dans le circuit........
Comme Aurore semble etre locataire , je lui conseillerai d'appeler son propriétaire.
Bon Dimanche.
0
xplom Messages postés 7963 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 673 > jean3328 Messages postés 985 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
bonjour Jean
c'est tellement logique pour moi, que j'ai balayé cette évidence
punaise, si ça se trouve y'a pas de pression !!!
0
aurorechauffage Messages postés 5 Statut Membre
 
Je vous remercie a tous des commentaires j'ai trouvé en fait mon arriver d'eau était fermé mdr bon xeek end à ts cdt
0
xplom Messages postés 7963 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 673
 
ben heureusement qu'elle était fermée, on l'ouvre que pour faire l'appoint d'eau
ahh les jeunes !
0