Tableau électrique coupure électrique pendant environ 1 mm
J'ai rénové mon tableau électrique avec des disjoncteurs et donc maintenant quand je branche le chauffe eau et le convecteur à la fois, il se produit une coupure électrique pendant environ 1 mm et l'électricité revient et au bout de 2mm environ ça recoupe et en suite ça revient sans rien faire disjoncter sans que l'on touche à rien.
J'ai essayé de tester mes prises 2PT elles présentes une anomalie d'après le testeur mais ne font pas disjoncter et fonctionne normalement.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, car la terre paraît bonne.
Si quelqu'un peut me donner un tuyau.
Merci et à bientôt Daniel.
J'ai essayé de tester mes prises 2PT elles présentes une anomalie d'après le testeur mais ne font pas disjoncter et fonctionne normalement.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, car la terre paraît bonne.
Si quelqu'un peut me donner un tuyau.
Merci et à bientôt Daniel.
A voir également:
- Tableau électrique coupure électrique pendant environ 1 mm
- Fil bleu electrique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Piège à souris électrique avis - Guide
3 réponses
Bjr, il serait bien de savoir avant de spéculer quelle est la tension initiale, qui est le fournisseur (edf ou autre) mono ou Tri et dans quel pays cela se trouve ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87
Messages postés
98492
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 mars 2025
28 234
10 janv. 2018 à 07:27
10 janv. 2018 à 07:27
Bonjour
Vous avez ce problème que sur une ligne de protection (disjoncteur) ou sur l'ensemble??
Au moment de la panne vérifier si à l'entrée du disjoncteur vous avez la même chose.
Certainement un mauvais serrage de vis.
Cordialement.
Vous avez ce problème que sur une ligne de protection (disjoncteur) ou sur l'ensemble??
Au moment de la panne vérifier si à l'entrée du disjoncteur vous avez la même chose.
Certainement un mauvais serrage de vis.
Cordialement.
xplom
Messages postés
38383
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 mars 2025
2 604
Modifié le 6 févr. 2018 à 17:40
Modifié le 6 févr. 2018 à 17:40
bonjour
je me posais cette question
votre compteur c'est un linky vert ?
ça me trotte dans la tête...
je me posais cette question
votre compteur c'est un linky vert ?
ça me trotte dans la tête...
10 janv. 2018 à 08:43
J'ai 6KG par ENEDIS, çà coupe l'ensemble, le convecteur seul, ou le chauffe eau seul, il ne se passe rien tout va bien, les deux qui fonctionnent en même temps ça provoque cette coupure sans faire disjoncter et ça se renclenche tout seul.
Merci je vais reverifier le serrage.
Bonne journée
10 janv. 2018 à 09:22
Votre convecteur fait combien de W
10 janv. 2018 à 10:07
10 janv. 2018 à 10:11
10 janv. 2018 à 10:42
Je vois ça
ça me rassure
Merci Bien et bonne journée DANI