Bonjour,
Je souhaite remplacer 2 radiateurs "grille pain" de 500watts chacun, (et les 2 sont sur un disjoncteur 16a. ) Par 2 de 750watts à inertie.
Est ce que je peux les remplacer simplement sans rien changer en disjoncteur ? Cad 2 rad de 750 watts sur un 16 A . Merci beaucoup.
Je souhaite remplacer 2 radiateurs "grille pain" de 500watts chacun, (et les 2 sont sur un disjoncteur 16a. ) Par 2 de 750watts à inertie.
Est ce que je peux les remplacer simplement sans rien changer en disjoncteur ? Cad 2 rad de 750 watts sur un 16 A . Merci beaucoup.
A voir également:
- 2 radiateurs dans la même pièce
- Erreur 2 radiateur électrique - Guide
- Rafraichir une piece - Guide
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Temps entre 2 couches de vernis bois - Guide
- Jambon périmé 2 jours - Guide
4 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13808
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 mars 2025
4 906
21 nov. 2018 à 23:14
21 nov. 2018 à 23:14
Bonsoir sur 16A vous pouvez mettre 3200 watts donc pas de soucis vous êtes a 1500 w .cdlt
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
24 nov. 2018 à 15:58
24 nov. 2018 à 15:58
Bonsoir
Le vendeur de LM n'est pas compétent ou en tout cas pas bien au courant de la norme :
Bonsoir
- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² : 16A maxi
Ce sont bien des maxi et on peut tout à fait mettre moins
16A qui vous autorise 3500W maxi, est d'usage courant pour du 2,5² et vous suffira très largement.
10A suffirait même
Le vendeur de LM n'est pas compétent ou en tout cas pas bien au courant de la norme :
Bonsoir
- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² : 16A maxi
Ce sont bien des maxi et on peut tout à fait mettre moins
16A qui vous autorise 3500W maxi, est d'usage courant pour du 2,5² et vous suffira très largement.
10A suffirait même
Merci.M de votre réponse. Entre temps je suis allez au leroy et ils m'ont dit qu'il fallait que je mette un 20 A avec mon câblage en 2.5 que c'est la norme, même pour 2 radiateur de 750w . Ça me paraît gros 20 A ?
Dannan
Messages postés
1191
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
15 mars 2025
371
24 nov. 2018 à 13:20
24 nov. 2018 à 13:20
Bonjour
Kiduguen vous a dit "pas de souci "avec disjoncteur de 16 A.
C'est même mieux.... mais si voulez "faire marcher le commerce" ?
Kiduguen vous a dit "pas de souci "avec disjoncteur de 16 A.
C'est même mieux.... mais si voulez "faire marcher le commerce" ?
Andy31200
Messages postés
148537
Date d'inscription
mardi 1 octobre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 novembre 2023
38
24 nov. 2018 à 13:41
24 nov. 2018 à 13:41
La Reine Merline est une coquine...;)