2 radiateurs sur une même arrivée

Signaler
-
Messages postés
3033
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
14 septembre 2021
-
Bonjour,

Je dispose actuellement d'un radiateur 2000W relié par un câblage en 2.5mm2 sur un fusible (et pas disjoncteur) 16A.
Je voulais savoir si :
- Je peux brancher sur l'arrivée (via une boite de dérivation) un cable pour relier un second radiateur 1500W
- Si mon cable reliant l'arrivée actuelle au 2nd radiateur doit impérativement être en 2.5 ou si elle peut etre en 1.5.

Merci d'avance.

J'ai essayé de comprendre la norme mais là on est sur de la rénovation et c'est pas toujours évident de s'y retrouver.

4 réponses

Messages postés
36121
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 septembre 2021
10 406
vous risquez d'etre limite au niveau de votre fusible et que celui ci fonde
Messages postés
23763
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 janvier 2020
126
Salut,

en principe, on parle en puissance cumulée et pas en nombre d'appareils pour le chauffage (jusqu'à une certaine limite, s'entend...).

Donc, tu devrais pouvoir mettre jusqu'à 3500 W sur du 2,5² sous 16 A (ce que prévoit la norme actuelle).
Câblé obligatoirement en 2,5².

Et si un jour tu changes ton fusible pour un disjoncteur, tu pourras pousser jusqu'à 4500 W, toujours sur du 2,5².
A+ blux
 "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
Merci à tous les 2 pour vos réponses. et le fait que je me branche sur l'arrivée actuelle (ou est branché mon radiateur 2000W) pour brancher mon second radiateur (1500W) n'est pas problématique ? (je ne peux pas tirer de 2nd fil depuis mon tableau)
Messages postés
23763
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 janvier 2020
126
Ca ne devrait pas poser de problème.
Par contre, si ton radiateur actuel est piloté, tu risques de ne pas pouvoir le commander de manière indépendante...
non ce n'est pas le cas je piloterais en radio piloté :)
merci pour le retour.
Messages postés
3033
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
14 septembre 2021
1 430
Bonjour

Si tout est bien raccordé en 2,5mm2 un fusible 16A vous autorise 3500W. Vous êtes a la limite maxi mais cela passe.

Si a l'usage c'etait trop juste il suffirait de mettre un disjoncteur 20A a l place du fusible .

Attention cependant si c'est un chauffage de salle de bain, celui-ci doit être sur un circuit dedié