Installer une prise électrique sur l'arrivée destinée au radiateur
Blue92
-
27 févr. 2019 à 06:30
stf_jpd87 Messages postés 90038 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 mars 2023 - 27 févr. 2019 à 10:19
stf_jpd87 Messages postés 90038 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 mars 2023 - 27 févr. 2019 à 10:19
A voir également:
- Transformer prise électrique en prise radiateur
- Transformer prise radiateur en prise électrique - Meilleures réponses
- Mettre une prise a la place d'un radiateur - Meilleures réponses
- Prise anti moustique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Remplacer un branchement d un radiateur par une prise lectrique - Forum Electricité
- Peut-on brancher un radiateur sur prise et non dans le mur ✓ - Forum Electricité
- Prise rouge ✓ - Forum Electricité
1 réponse
stf_jpd87
Messages postés
90038
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 mars 2023
26 737
Modifié le 27 févr. 2019 à 07:02
Modifié le 27 févr. 2019 à 07:02
Bonjour
Rien ne vous empêche de rajouter une prise murale et vous connecter sur l'arrivée du radiateur surtout utiliser la terre. Juste une vérification que le disjoncteur soit supérieur aux consommations des deux appareils. Une machine peut consommer 2500Wh + radiateur 2000W =4500W donc mini 20A idéal 25A
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Rien ne vous empêche de rajouter une prise murale et vous connecter sur l'arrivée du radiateur surtout utiliser la terre. Juste une vérification que le disjoncteur soit supérieur aux consommations des deux appareils. Une machine peut consommer 2500Wh + radiateur 2000W =4500W donc mini 20A idéal 25A
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
27 févr. 2019 à 08:21
Electriquement cela fonctionnera si 4500W maxi et câblage en 2,5² et disjoncteur 20A maxi (interdit et dangereux de mettre un disjoncteur 25A sur du 2,5² en locaux d'habitation)
Mais ce ne serait pas possible si le circuit était en 1,5².
Normativement ce n'est pas autorisé, lave-linge et chauffage devant être sur des circuits séparés
27 févr. 2019 à 10:19
Toi qui maîtrises bien les normes: depuis quelle date la norme de 1.5mm² est en place pour les prises ??