Panne sur ma chaudière gaz affichage AL puis F1 en alternance
Dmbc
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 31 décembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
31 décembre 2019
-
31 déc. 2019 à 11:01
Dmbc Messages postés 2 Date d'inscription mardi 31 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2019 - 31 déc. 2019 à 19:31
Dmbc Messages postés 2 Date d'inscription mardi 31 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2019 - 31 déc. 2019 à 19:31
1 réponse
docchaudiere
Messages postés
2643
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
922
31 déc. 2019 à 18:44
31 déc. 2019 à 18:44
Bonsoir, cade AL manque de pression dans la chaudière
défaut F1 le pressostat ne commute pas
vérifiez le moteur de l'extracteur si il tourne c'est votre presostat qui est hs et vérifiez aussi la sortie de la ventouse.
défaut F1 le pressostat ne commute pas
vérifiez le moteur de l'extracteur si il tourne c'est votre presostat qui est hs et vérifiez aussi la sortie de la ventouse.
31 déc. 2019 à 19:31
Le chauffagiste est passé il a remis de la pression à 1 ,5 bar et m'a dit que c'était un problème de ventilation. Bon ça remarche, merci de votre réponse.