 Slavic -
Bonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w
Merci

2 réponses

Messages postés
28433
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
17 juin 2021
6 035
Bjr, ca doit etre un thermoplongeur de banquise certainement ? donc pour du Tri 3x400v (avec ou sans neutre) du 4x1.5mm² est suffisant mais tout dépend de la distance entre le compteur et la banquise ??

Sans neutre, la distance c'est 8 metres
Messages postés
28433
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
17 juin 2021
6 035 > Slavic
8m vous pouvez passez en 2.5mm² !!
>
Messages postés
28433
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
17 juin 2021

Merci
Messages postés
76930
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 juin 2021
20 871
Bonjour


Tous les cumulus sont câblés en 2.5mm² Donc 2.5mm².
Cordialement.