Thermoplongéur EHS 6000w,400v tri pour Balon eau chaude [Résolu]

Signaler
-
 Slavic -
Bonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w
Merci

2 réponses

Messages postés
23682
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
7 avril 2020
2 648
Bjr, ca doit etre un thermoplongeur de banquise certainement ? donc pour du Tri 3x400v (avec ou sans neutre) du 4x1.5mm² est suffisant mais tout dépend de la distance entre le compteur et la banquise ??

Sans neutre, la distance c'est 8 metres
Icare95
Messages postés
23682
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
7 avril 2020
2 648 > Slavic
8m vous pouvez passez en 2.5mm² !!
> Icare95
Messages postés
23682
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
7 avril 2020

Merci
Messages postés
61362
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 avril 2020
9 634
Bonjour


Tous les cumulus sont câblés en 2.5mm² Donc 2.5mm².
Cordialement.

ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.