Thermoplongéur EHS 6000w,400v tri pour Balon eau chaude

Résolu
Slavic - 28 févr. 2020 à 19:39
 Slavic - 29 févr. 2020 à 08:01
Bonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w
Merci

2 réponses

Icare95
Messages postés
30558
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2022
7 237
Modifié le 28 févr. 2020 à 19:45
Bjr, ca doit etre un thermoplongeur de banquise certainement ? donc pour du Tri 3x400v (avec ou sans neutre) du 4x1.5mm² est suffisant mais tout dépend de la distance entre le compteur et la banquise ??

0
Sans neutre, la distance c'est 8 metres
0
Icare95
Messages postés
30558
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2022
7 237 > Slavic
28 févr. 2020 à 20:46
8m vous pouvez passez en 2.5mm² !!
0
Slavic > Icare95
Messages postés
30558
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2022

29 févr. 2020 à 08:01
Merci
0
stf_jpd87
Messages postés
86250
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 août 2022
26 225
Modifié le 29 févr. 2020 à 07:26
Bonjour


Tous les cumulus sont câblés en 2.5mm² Donc 2.5mm².
Cordialement.

ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
0