Bonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w
Merci

2 réponses

Icare95 Messages postés 30962 Date d'inscription jeudi 26 juillet 2012 Statut Membre Dernière intervention 5 février 2023 7 106
Modifié le 28 févr. 2020 à 19:45
Bjr, ca doit etre un thermoplongeur de banquise certainement ? donc pour du Tri 3x400v (avec ou sans neutre) du 4x1.5mm² est suffisant mais tout dépend de la distance entre le compteur et la banquise ??

0
Sans neutre, la distance c'est 8 metres
0
Icare95 Messages postés 30962 Date d'inscription jeudi 26 juillet 2012 Statut Membre Dernière intervention 5 février 2023 7 106 > Slavic
28 févr. 2020 à 20:46
8m vous pouvez passez en 2.5mm² !!
0
Slavic > Icare95 Messages postés 30962 Date d'inscription jeudi 26 juillet 2012 Statut Membre Dernière intervention 5 février 2023
29 févr. 2020 à 08:01
Merci
0
stf_jpd87 Messages postés 89446 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 février 2023 26 660
Modifié le 29 févr. 2020 à 07:26
Bonjour


Tous les cumulus sont câblés en 2.5mm² Donc 2.5mm².
Cordialement.