Thermoplongéur EHS 6000w,400v tri pour Balon eau chaude

Résolu
-
 Slavic -
Bonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w
Merci

2 réponses

Messages postés
29622
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
25 janvier 2022
7 323
Bjr, ca doit etre un thermoplongeur de banquise certainement ? donc pour du Tri 3x400v (avec ou sans neutre) du 4x1.5mm² est suffisant mais tout dépend de la distance entre le compteur et la banquise ??

Sans neutre, la distance c'est 8 metres
Messages postés
29622
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
25 janvier 2022
7 323 > Slavic
8m vous pouvez passez en 2.5mm² !!
>
Messages postés
29622
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
25 janvier 2022

Merci
Messages postés
82750
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 janvier 2022
25 750
Bonjour


Tous les cumulus sont câblés en 2.5mm² Donc 2.5mm².
Cordialement.