Thermoplongéur EHS 6000w,400v tri pour Balon eau chaude

Résolu
Slavic -  
 Slavic -
Bonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w
Merci

2 réponses

  1. Profil bloqué
     
    Bjr, ca doit etre un thermoplongeur de banquise certainement ? donc pour du Tri 3x400v (avec ou sans neutre) du 4x1.5mm² est suffisant mais tout dépend de la distance entre le compteur et la banquise ??

    0
    1. Slavic
       
      Sans neutre, la distance c'est 8 metres
      0
      1. Profil bloqué > Slavic
         
        8m vous pouvez passez en 2.5mm² !!
        0
      2. Slavic > Profil bloqué
         
        Merci
        0
  2. stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
     
    Bonjour

    Tous les cumulus sont câblés en 2.5mm² Donc 2.5mm².
    Cordialement.