Thermoplongéur EHS 6000w,400v tri pour Balon eau chaude

[Résolu]
Signaler
-
 Slavic -
Bonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w
Merci

2 réponses

Messages postés
29025
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
19 septembre 2021
6 595
Bjr, ca doit etre un thermoplongeur de banquise certainement ? donc pour du Tri 3x400v (avec ou sans neutre) du 4x1.5mm² est suffisant mais tout dépend de la distance entre le compteur et la banquise ??

Sans neutre, la distance c'est 8 metres
Messages postés
29025
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
19 septembre 2021
6 595 > Slavic
8m vous pouvez passez en 2.5mm² !!
>
Messages postés
29025
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
19 septembre 2021

Merci
Messages postés
79272
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 septembre 2021
22 943
Bonjour


Tous les cumulus sont câblés en 2.5mm² Donc 2.5mm².
Cordialement.

ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.