Prise electrique branchée disjoncteur general

Signaler
-
Messages postés
31849
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2020
-
Bonjour

Je viens de remarquer dans une maison achetée récemment qu une des prises électrique du garage ne se coupait pas lorsque je coupais tous les disjoncteur depuis le tableau . Je me suis rendu compte que cette prise se coupait uniquement quand je coupais l arrivee générale d d'électricité depuis le disjoncteur general a coté du linkee. J en ai déduis que cette prise était reliée à l arrivee générale sans passer par le tableau (de plus elle se situe juste a coté de l arrivee générale où se situe le linkee et le disjoncteur general ) . N y a t il pas un risque à cela ? Si oui que me préconisez vous de faire ? Merci d avance pour vos réponses. Bonne soirée

5 réponses

Messages postés
1331
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 septembre 2020
281
Bonjour,

Le mieux est de condamner l'utilisation de cette prise telle que. Regardez en sortie de disjoncteur général si il n'y a pas les fils qui aliment cette prise en plus des fils qui vont au tableau. Si oui coupez le courant au disjoncteur et retirer les fils.
Moi je mettrais une nouvelle ligne depuis le tableau électrique pour alimenter cette prise si elle est vraiment utile, et je mettrais les fils actuels dans des dominos ou des wagos si je ne peux les enlever.
Messages postés
25
Date d'inscription
mardi 7 juillet 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
17 septembre 2020
>
Messages postés
31849
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2020

Ce sont les seuls
Messages postés
31849
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2020
6 694 >
Messages postés
25
Date d'inscription
mardi 7 juillet 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
17 septembre 2020

regardez bien en dessous , pour moi il y a d'autres fils, j'ai l'impression de voir des embouts de cablages
Messages postés
1331
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 septembre 2020
281 >
Messages postés
31849
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2020

Pour moi il y a clairement 2 gros conducteurs qui doivent aller au tableau et 2 fils de petits diamètre qui vont dans un câble avec la terre.
Messages postés
25
Date d'inscription
mardi 7 juillet 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
17 septembre 2020
>
Messages postés
1331
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 septembre 2020

Pardon pour ma réponse tardive . Veuillez trouver ci-joint la photo du bas
Messages postés
1331
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 septembre 2020
281 >
Messages postés
25
Date d'inscription
mardi 7 juillet 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
17 septembre 2020

Pas de problème pour la réponse tardive. Donc vous avez bien dans la borne de gauche un gros fil et un petit fil, bleus tous les deux et dans la borne de droite un gros fil noir et un petit fil marron. Les petits fils vont dans un câble avec un fil jaune/vert.
D'après vos informations, pour moi les gros fils alimentent votre tableau et les petits fils alimentent la prise en question donc sans passer par le tableau.
Si vous voulez tester, vous couper l'alimentation générale et vous enlevez les petits fils. Vous resserrez bien vos bornes et vous remettez le courant pour tester votre prise.
Si vous pouvez tester la continuité, vous coupez le courant au général et à l'entrée de votre tableau et vous testez la continuité entre les petits fils bleu et marron et les bornes de la prise.
Ne connaissant pas votre niveau en bricolage en général et en électricité en particulier, n'hésitez pas à nous dire si nos explications sont assez claires.
Messages postés
31849
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2020
6 694
Bjr
La préconisation est de faire passer la ligne de cette prise par un disjoncteur..
D accord merci de votre réponse . Y a t il un risque à laisser cette prise telle quelle si je ne m en sers qu occasionnellement (voire pas du tout) ?
Messages postés
31849
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2020
6 694
Le risque est qu'un jour il peut y avoir un probleme et que ca disjoncte difficilement... et ca va sévèrement chatouiller les personnes au bout
Alors imaginez si c'est un enfant.
Achetez un tableau 3 modules, un disjoncteur 16A et branchez la prose dessus...
Ça va vous coûter 30€ maxi et vous aurez un minimum de protection.
Ce sera toujours mieux que rien.
Et si vous voulez être bien, à la place du disjoncteur 16A, vous mettez un disjoncteur differentiel 16A
Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je vais faire comme vous m avez conseillé. Heureusement pour le moment cette prise n est pas utilisée . Bonne soirée et merci encore pour vos précieux conseils
Messages postés
31849
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2020
6 694
Paroroma, je pense aussi
Messages postés
31849
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2020
6 694
Bjr
Pour moi aussi les petits fils alimentent la prise et les gros l'installation electrique du tableau.
Je pense qu'il est bon de rajouter que du disjoncteur on ne doit faire partir qu'un fils par borne.
Donc vos petits fils ne devraient pas partir de la mais du tableau electrique