Prise sur fils lumière

Kezzotto Messages postés 2 Date d'inscription samedi 24 octobre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 octobre 2020 - 24 oct. 2020 à 10:04
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 24 oct. 2020 à 23:06
Bonjour

J’aimerais savoir si les fils sur la photo peuvent être transformer en prise ? Sachant qu’à la base c’est pour une ampoule..

J’ai fait pas mal de recherche et selon la config les avis diverge... du coup je poste avec ma photo pour en être sur...


En vous remerciant d’avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter

Bonne journée

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13036 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 4 732
24 oct. 2020 à 10:13
Bonjour pourquoi pas vous allez y brancher quoi ?
0
Kezzotto Messages postés 2 Date d'inscription samedi 24 octobre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 octobre 2020
24 oct. 2020 à 10:57
Bonjour

j’aimerais y brancher un sèche linge.
0
opentipe Messages postés 82 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2024 146 > Kezzotto Messages postés 2 Date d'inscription samedi 24 octobre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 octobre 2020
24 oct. 2020 à 12:04
bonjour:c'est à déconseiller, là du dois avoir une alimentation en 1.5 plus un interrupteur et une protection de 10 ampères , il te faut une alimentation en fils de 2,5 minimum et une protection de 20 ampères sans interrupteur.
(risque de surchauffe de l'installation donc d' incendie ).
salutation
0
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848 > opentipe Messages postés 82 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2024
24 oct. 2020 à 13:42
Bonjour

Non

Les circuits prises en 1,5² sont autorisés.
20A est la valeur maxi du disjoncteur pour un circuit en 2,5² (16A pour du 1,5²).
On peut tout à fait mettre moins (en rénovation j'ai déjà fait des circuits prises avec des disj 6A), cela augmente la marge de sécurité.
0
astuces72 Messages postés 7722 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 17 avril 2024 280
Modifié le 24 oct. 2020 à 13:43
slt

Pour compléter la réponse
Sèche linge = 3000w sous 230v
besoin du sèche linge = 13A
La protection de l'éclairage c'est 10A, donc ça ne tiendra pas, et en plus c'est dangereux, et pas dans la norme, même si la norme en tant que particulier....
0
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
24 oct. 2020 à 23:06
Ah oui, je n'avais pas vu sèche-linge
0