Barrette de connexion

Résolu
polux09 Messages postés 46 Date d'inscription lundi 13 septembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2020 - 12 nov. 2020 à 02:44
polux09 Messages postés 46 Date d'inscription lundi 13 septembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2020 - 12 nov. 2020 à 20:35
Bonjour,
Le câble d’arrivée a l’inter diff type A de mon compteur est du 10carre. Au regard de divers sujets sur le net, le câble qui va au disjoncteur de 20A en protection du parafoudre doit être lui aussi de cette section.
Ma question est de savoir si je peux mettre un pontet de barrette de connexion en lieu et place de ce câble. Je ne sais si c’est bien compréhensible. À quelle section de câble peut correspondre un pontet de barrette de connexion ?
Merci

4 réponses

Carminas Messages postés 4134 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 25 septembre 2024 1 883
12 nov. 2020 à 07:04
Bonjour

Je ne sais pas ce que vous appelez un "un pontet de barrette de connexion"

Mais si c'est un peigne classique de tableau, oui vous pouvez l'utiliser si l'écartement convient.

Exemple :

1
Carminas Messages postés 4134 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 25 septembre 2024 1 883
12 nov. 2020 à 13:18
Pour répondre à votre question d'origine, c'est équivalent à du 10² et vous pouvez tirer 60A.
1
polux09 Messages postés 46 Date d'inscription lundi 13 septembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2020
12 nov. 2020 à 10:43
Bonjour, oui c’est bien cela. Selon MON estimation, sur un peigne ou barrette de connexion il y a plusieurs pontets.
Merci.
0
polux09 Messages postés 46 Date d'inscription lundi 13 septembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2020
12 nov. 2020 à 20:35
Bonsoir,
Merci, je ne pensais que que c’était aussi puissant. C’est super.
0