Sous compteur PAC hitachi yutaki 16 Kw

patpatrol - 21 nov. 2020 à 11:56
 Patpatrol - 29 nov. 2020 à 10:17
Bonjour,
je voudrais installer un sous compteur sur ma PAC afin de connaitre sa conso en 24h
Si quelqu'un pouvait de donner des infos sur le branchement
Avant j'avais aussi une PAC qui à rendue l'âme, j'ai donc fait installer une hitachi yutaki T6 16Kw
sur cette ancienne PAC il y avait un sous compteur qui me permettait de contrôler les KW.
je voudrais donc faire la même chose.
j'ai essayé de mettre mon ancien sous compteur, mais la lecture n'est pas bonne.
la partie haute de ce compteur était pris sur les 3 phases et neutre du DJ différentiel, et le bas sur les 3 phases départ PAC sous le DJ différentiel, les valeurs ne sont pas bonnes.
Merci pour vos infos
Cdt

9 réponses

Profil bloqué
21 nov. 2020 à 12:13
Sur votre PAC, vous avez un système de chauffe d'appoint : résistances ?
Si oui, votre compteur est bien branché sur l'alimentation de la PAC et non des résistances .
1
Profil bloqué
22 nov. 2020 à 14:22
Tenez nous au courant.
Merci
1
Sur mon model we-513 en out il donne que 3 phases en sortie compteur, j'ai donc branché les 3 phases de la pac en out, qu'est ce que je fais du neutre de la pac ?
Je laisse le neutre en sortie du dj ?
Merci
0
patpatrol > patpatrol
22 nov. 2020 à 18:47
merci tout et ok merci beaucoup
0
Profil bloqué
22 nov. 2020 à 15:04
oui
1
Ok
0
Profil bloqué
22 nov. 2020 à 15:34
ça fonctionne ?
1
Super vous m'avez bien aidé, je vous en remercie infiniment. Bonne fin de journée
Cordialement
0
Profil bloqué > patpatrol
22 nov. 2020 à 15:57
Merci.
Bonne fin de week-end.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Profil bloqué
21 nov. 2020 à 12:09
Bonjour,
Sur la sortie de votre compteur, vous n'avez pas de "Neutre" de branché ?
Si votre câblage est idem à l'existant, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas.
0
merci pour votre réponse rapide, en sortie compteur j'ai que trois phases qui sont prises sous les 3 phases du dj
et le haut du compte et pris sur les 3 phases plus neutre du haut DJ
et je n'ai pas de valeurs correctes, un jour c'est 6KW et autre 10kw, hors je devrait tourner entre 35 et 55kw par 24h comme mon ancienne pac
je comprends plus rien
Cdt
0
Profil bloqué
21 nov. 2020 à 12:45
Cela veut dire que vous n'avez pas de neutre à aller sur votre PAC ?
0
si si la pac est bien alimentée avec 3 phases et le neutre au départ du DJ mais mon compteur a au départ que trois phases, et en entrée 3 phases et le neutre
0
Profil bloqué
21 nov. 2020 à 13:04
ça devrait fonctionné .
Si vous n'avez pas de bornes de neutre en sortie compteur, relier le Neutre qui va à la PAC sur le Neutre d'entrée compteur.
Votre compteur est bien placé entre le DJ et la PAC.
0
merci beaucoup pour votre aide je vais tester je vous tiendrai au courant
Bonne fin de journée
0
Profil bloqué
21 nov. 2020 à 17:12
Sinon, prenez une photo ou donner les références du modèle, je me renseignerai.
0
bonjour,

mon sous compteur est un ORNO-WE-513 en tri
donc j'ai branché le Neutre et les 3 phases en IN sur entrée DJ de la pac
et les trois phases en out sortie DJ de la pac
0
Profil bloqué
22 nov. 2020 à 12:58
Bonjour,

- Entrée "IN" du compteur : sortie disjoncteur PAC vers IN.
- Sortie "Out" : branchez les fils qui étaient branchés en sortie de disjoncteur PAC.
0
OK je fais la manip merci
0
merci beaucoup, tout est ok, super
0
Patpatrol > patpatrol
29 nov. 2020 à 10:17
Ah, sa ne fonctionne pas correctement fausse lecture.
Je pense qu'il y a un problème entre la pac et le module hydraulique accroché au mur ou il y a la régule qui donne l'info à la pac de démarrer.
Pour donner l'info il y a que deux petits fils qui partent du module vers la pac
0